Je lepší pro ruční ovládání pohybové čidlo přemostit nebo odpojit?

Started by Rostislav Schwarz, 04.07.2008, 21:06

previous topic - next topic

Rostislav Schwarz

04.07.2008, 21:06 Last Edit: 19.07.2008, 00:13 by Administrátor fóra, čistič
Co je dle vašeho názoru lepší varianta? Při zapojení pohybového čidla na spínaní svítidla jej pro případné ruční ovládání přemostit pomocí vypínače č.1 nebo jej přepnout pomocí č.6 ? Obě varianty mi připadají naprosto v pořádku, ale zajímal by mě váš názor ...

Štefan Beláň

TO: Schwarz

Osobně bych upřednostnil vypínač č.1. Při použití přepínače č. 6, tj. po přepnutí a odpojení napájení do čidla a zpětném zapnutí, u některých čidel dojde k sepnutí relé na nastavený čas.
Pro obsluhu to může být celkem zmateční. :-\

Správně by však měl být použitý přepínač 1-0-2 (aut-0-ruč). (norm)
Chránič chrání - jistič jistí.

Rostislav Schwarz

S tím přepínačem je určitě nejlepší varianta, asi to udělám tímto způsobem. Děkuji o:-)

Miroslav Lampart

Existují čidla , které se dají trvale zapnout (trvale = bez dalšího zásahu svítí 8 hodin a pak zhasne, neboli vrátí se do výchozího stavu) krátkým přerušením napětí přívodu čidla a následně zhasnout o něco delším přerušením napětí (cca 3 sekundy). Pak stačí tlačítko v přívodu a vhodné čidlo, které to umí. Cena tohoto čidla je stejná, jako u ostatních, liší se akorát u úhlu záběru čidla (větší úhel, dražší čidlo). Kvalita výborná, už jsem jich nainstaloval spoustu v hodně exponovaných místech (např. chodba firmy, kde se pracuje na dvě směny a čidlo "bliká" každou chvíli) a fungují bez problémů už několik let. Pozn.: BAUMAX a podobné "odborné" prodejny taková čidla nemají.

Vojtěch Běhunčík

Ano, taková čidla existují (nebudu jmenovat firmu, aby to nebyla reklama), ale je nutno dostatečně poučit obsluhu (nebo umístit vypínač na místo laikům nedostupné). Rozhodně nejsou vhodné v některých panelových domech - tam potom svítí celou noc a lidi nadávají, že se to zase rozbilo ...
Quote from: Miroslav Lampart on 04.07.2008, 22:30
Existují čidla , které se dají trvale zapnout (trvale = bez dalšího zásahu svítí 8 hodin a pak zhasne, neboli vrátí se do výchozího stavu) krátkým přerušením napětí přívodu čidla a následně zhasnout o něco delším přerušením napětí (cca 3 sekundy). ...

Miroslav Lampart

Quote from: Vojtěch Běhunčík on 07.07.2008, 09:25
Ano, taková čidla existují (nebudu jmenovat firmu, aby to nebyla reklama), ale je nutno dostatečně poučit obsluhu (nebo umístit vypínač na místo laikům nedostupné). Rozhodně nejsou vhodné v některých panelových domech - tam potom svítí celou noc a lidi nadávají, že se to zase rozbilo ...