Při ukládání základového zemniče (pásoviny) do základu novostavby, mám vyvézt ve dvou rozích kulatinu nahoru nad úroveň země.Chtěl bych se zeptat,jakým způsobem je třeba tento spoj ošetřit.Stačí to jen sešroubovat a zalít betonem,nebo se tam musí dávat asfalt?

Zdeněk Pikhart

2 vývody pro svody na novostavbu bude asi málo, kdo vám to radil?
Na to jste se ale neptal. Na spoj musíte použít vždy dvě svorky a přechody beton-zem a zem-vzduch opatřit ochranným nátěrem.
revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech

Radek Červený

Podle Vašeho dotazu soudím, že víte sakra málo o této problematice a není to jen o ošetření spoje proti korozi.
Není v možnostech tohoto portálu dávat podrobný návod, jak se dělá základový zemnič, podle čeho se počítají počty svodů, atd.
Pokud chcete za pár let bezproblémově revidovat a kolaudovat, nechte si vypracovat odborníkem projekt a odborníkem toto realizovat.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Jenda_11 on 12.07.2008, 10:10
Při ukládání základového zemniče (pásoviny) do základu novostavby mám vyvézt ve dvou rozích kulatinu nahoru ...

To znamená, že máte projekt. Nechte jej realizovat odbornou firmu. Jinak by se vám mohlo stát, že po několika letech uzemnění nebude a to se dost špatně (a draze) předělává. Udělat pořádně uzemnění v průběhu novostavby je nejlevnější varianta.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jan Hájek

Mrkněte se na animaci základového zemniče na www.kniska.eu/animace , z toho by to mělo být jasné.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Rudolf Parisch

Jen dva vývody v rozích ? ...a co svorkovnice hlavního pospojování ...opravdu to v projektu u novostavby není ? ... Jak říkají kolegové ...odborník je odborník a tato problematika nejde shrnou do jednoho odstavce ...

jinak každý spoj opatřit antikorozním nátěrem - používám tekutý gumoasfalt .......přechod vývodu beton - zem ...navléknu ochranou trubku FXP světlost 16  po celé délce svodu a zaříznu zhruba pod prvním držákem úhelníku nad zemí ...