• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Co znamená sfázování vodičů?

Started by Lukáš sm, 12.07.2008, 13:49

previous topic - next topic

Lukáš sm

12.07.2008, 13:49 Last Edit: 23.07.2008, 00:16 by Administrátor fóra, čistič
Co znamená sfázování vodičů,popř nějaké podrobnosti nebo info?

Michal Kolesa

Znamená to, aby šli fáze po sobě a když je zapojíte tak, aby se "motor" točil doprava

Sfázovanost poznáte vadaskou, která má "kontrolky"- LED diody + a -
Když dáte na L2 tak L1 musí svítit - a L3 svítit +

Jirka Š. Svejkovský

http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99%C3%ADdav%C3%BD_proud
Zjednodušeně:
Sinusový průběh napětí v každém vodiči třífázové soustavy je navzájem posunut o 2/3PI.
Jednotlivé fáze musí být správně zapojeny. Pořadí tedy musí být L1,L2 a L3, špatně je L1, L3, L2. Samozřejmě nelze určit, která fáze je L1, tu si určíme sami.
Sfázování má vliv na třífázové točivé stroje, které se při nesprávném směru točí obráceně. Některé přístroje na měření elektrických veličin také nepracují správě.

Další pochopení vyžaduje studium třífázové soustavy - odhaduji to na 2. ročník odborného učiliště nebo střední školy. Připravte se, že oprášíte vektory a goniometrické funkce.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Petr Doležal

12.07.2008, 14:27 #3 Last Edit: 12.07.2008, 14:36 by Petr Doležal
Hmm, nevím co tazatel myslel tím sfázováním. Každopádně odpovědi se týkají sledu fází. Pro mne sfázování vodičů (při montáži) znamená, že když mám např. dvě trafa vn/nn a je dovolen paralelní provoz (někdy jen krátkodobě, pro přechod z jednoho trafa na druhé bez přerušení dodávky),  musím nn vodiče na "stykovém" místě sfázovat
To písmenko Sfázovat pro mne znamená 7.pád " S kým, s čím", neboli více zdrojů.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Lukáš sm

Díky to jsem chtěl vědět.Konkrétně se jedná o zapojení staré zásuvky 500V

František Šohajda

Mám na měření takový jednoduchý měřáček na měření , je na něm označeno L1,L2,L3 přímo a je to asi malý miniaturní motorek a označuje šikama na kterou stanu se točí...má napětí ode 180V-500V...je to rychlé a pohodlné měření...doporučuji!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Martin Hrdý

Quote from: František Šohajda on 13.07.2008, 14:14
Mám na měření takový jednoduchý měřáček na měření , je na něm označeno L1,L2,L3 přímo a je to asi malý miniaturní motorek a označuje šikama na kterou stanu se točí...má napětí ode 180V-500V...je to rychlé a pohodlné měření...doporučuji!


Jde o dříve používaný přístroj. Název je USLO. Mám ho taky. Jednoduché a spolehlivé

Milan Karvánek

Já ho nemám  ;D , protože dvojpólové zkoušečky od staré ZN1 po dnešní digitální, umožňují sled fází spolehlivě určit. (nerad tahám v kufru věci duplicitně, ušetřené místo raději zabírám klešťákem a silařským multimetrem)

Václav 3

Kontrola pořadí fází pomocí ZN 1 a podobných zkoušeček je jednoduchá a spolehlivá, tudíž nevím, proč používat něco dalšího, akorát je pravda, že znám lidi, co to i po několikerém vysvětlení stále nepochopili. Těm ale není pomoci, byť jeden z nich je dokonce elektrikář

MilanKnop

TO : Šohajda
Ten měřáček je jednoduchý a přehledný, ale ukáže pouze směr točení ale v žádném případě se nedá použít na fázování.

František Šohajda

TO: MilanKnop
Lukáš sm píše, ža potřebuje správné pořadí fází v zásuvce 500V...Tento měřák je ideální na sled fází pro tuto a jinou zásuvku 3fáz...
Na sfázování nn lze použít běžnou "vadasku" ....jak píše kolega Doležal  např. při chodu parael. dvou traf vn/nn ....pokud jsou stejné /parametry/ tak paraelní chod bez problémů!!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Petr Vašek

Můžete, prosím, někdo říct, která norma nařizuje sled fází v zásuvce? Případně i který její článek? Děkuji

Jaroslav Mrázek