• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Může být přívod do chatky udělán jen dvoufázový?

Started by radae, 13.07.2008, 20:09

previous topic - next topic

radae

13.07.2008, 20:09 Last Edit: 23.07.2008, 00:21 by Administrátor fóra, čistič
Máme zahradu s garáží přívod čtyř žilový
postavili jsme chatku.
Může být přívod do chatky udělán jen dvoufázový?
Jistič v chatce max 2 x 20A

Michal Kolesa

Jde všechno, ale otázka je, aby vám ta 3 fáze v budoucnu nechyběla
Tak jde o to, aby soustava byla rovnoměrně zatěžovat. Nemůžete z jené fáze tahat 4KW (povoleno je 2 KW) a z té druhé s bídou 0,5 KW

radae


Michal Kolesa

To nevím, nejsem revizní technik
Myslím, že asi ne

Jaroslav Hasala

Není to standardní řešení, ale v podstatě by neměl být s revizí problém.

Záleží ale na mnoha okolnostech.

Doporučoval bych nejprve najít revizního technika, předem se s ním domluvit, co a jak, potom jistě s revizí nebude problém.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Štefan Beláň

13.07.2008, 21:33 #5 Last Edit: 13.07.2008, 21:55 by Štefan Beláň
Je to nezvyklé, leč v souladu s ČSN, viz ČSN 33 2000-3, čl. 312.1. Vyrábí se i 2fázové jističe. Pokud nebudete potřebovat 3 fáze pro motory, můžete to takto praktikovat. ::)

Otázka je, jaký poplatek (stálý plat - rezervovaný příkon) bude chtít dodavatel elektřiny. :-\

PS: Před elektroměrem asi budete muset mít 3f jistič (dvou fázový elektroměr jsem ještě neviděl  :D )
Chránič chrání - jistič jistí.

Vojtěch Běhunčík

Je to trochu off topic, ale tržně se chovají a připojují uživatelé v USA, kde 3x jednofázové připojení přijde levněji než 1x trojfázové ... oni mají takové ty kulaté trafa na (dřevěných) sloupech venku 3x ...

Michal Kolesa


Daniel Reiský

Quote from: radae on 13.07.2008, 20:09
máme zahradu s garáží přívod čtyř žilový postavili jsme chatku chtěl bych se zeptat zda může být přívod do chatky udělán jen dvoufázový? jistič v chatce max 2 x 20A

Nechci se do věci plést odborníkům, ale nechápu proč chcete mermomocí dvoufázový přívod. Nemáte na 3f přívod kabel, nebo máte jiný důvod? Vaše soustava doma je 4 vodičová , pokud jsem pochopil správně tedy TN-C? Nebo je 2f jistič o tolik levnější než 3f?

Štefan Beláň

TO: Reiský

Já jsem to pochopil tak, že tazatel chce využít starý 4vodičový kabel 3+PEN (TN-C ) k napojení TN-S, tj. 2+N+PE, a pravděpodobně s chráničem na začátku. ??
Chránič chrání - jistič jistí.

Jirka Š.

Existují i dvoufázové spotřebiče (např. některé průtokové ohřívače vody).

Vojtěch Běhunčík

Nevím jestli jsou toroidní - je to válec na sloupu ...
Quote from: Michal Kolesa on 13.07.2008, 21:59
myslíte toroidní trafa ?

Vojtěch Běhunčík


akademik.richard

Pane Koleso, kde jste prosím nalezl podmínku, že jednofázový odběr smí být 2 kW.
Jinak pro tazatele, distributor vás připojí buď jednofázově nebo třífázově, ale ne dvoufázově.

Michal Kolesa

To je všeobecně známý, že z jedné fáze smíte odebrat maximálně 2 kW. Revizní technici to určitě upřesní (tuším, že je tam ještě nějaké číslo za desetinou čárkou)

Jirka Š. Svejkovský

ČEZ Distribuce:

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO OSAZENÍ MĚŘICÍCH ZAŘÍZENÍ
V ODBĚRNÝCH MÍSTECH NAPOJENÝCH ZE SÍTÍ nn


3.3 Odbočky k elektroměrům

Jednofázové odbočky k elektroměrům lze provést u zařízení s jističem před elektroměrem s maximální hodnotou 25 A (maximální soudobý příkon do 5,5 kW u bytů stupně elektrizace A), v ostatních případech musí být odbočky třífázové.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

akademik.richard

Pane Koleso, Vaše snaha odpovědět tazateli za každou cenu snižuje úroveň tohoto jinak zcela perfektního diskuzního fóra. Obor elektrotechniky ja tak obsáhlý, že zpravidla nebývá v silách jednotlivce vše znát. Proto se zde odborníci snaží lidem poradit, někdy doporučit, aby to raději nedělali sami. Vy, ale můžete svými odpověďmi tazatele zmást.

Jirka Š.

Já mám pocit, že tazatele nezajímaly připojovací podmínky. Tam je situace vcelku jasná. Pokud jsem to správně pochopil, chtěl jenom z již připojené garáže (asi měřené) přivézt dále dvě fáze do chatky (asi neměřené).