• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 21:54

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Kde je dobré uložit vedení v podlaze?

Started by ... z davu semináře, 14.05.2005, 16:48

previous topic - next topic

... z davu semináře

Chci do podlahy ulozit vodice na nez se bude umistena vrstva penoveho polystyrenu jez se pak zalite betonem(podlaha) - Kde lze v takovychto pripadech vodice umistit? (Existuji nejake
zony ve kterych lze vodice vest?) Je vyhodne je umistovat do "husich krku"?...


Štefan Beláň

Zóny pro ukládání vedení v bytě jsou v ČSN 33 2130/Z2. Tyto zóny nezahrnují stropy a podlahy. Pro ukládání do stropů a podlah platí stále stará ČSN z r. 1983 bez změn a doplňků, uvedená níže.

ČSN 37 5245 (375245)
Kladení elektrických vedení do stropů a podlah
Katalogové číslo: 27193Cenová skupina: 408 (141,- Kč)
Schválena: 01.1983Účinnost: 1985-05-01

Chránič chrání - jistič jistí.

Jaroslav Hasala

Trochu praxe - při ukladání kabelů do podlahy je více než vhodné chránit kabely plastovou trubkou (husím krkem). Trubka musí být určena do betonu - pozor - některé typy jsou jen pro použití pod omítku (mech. odolnost).
Snažte se vyhýbat jiným vedením, zejména topení.