Je možné do jednoho výkopu umístit přípojku vody a silový kabel?

Started by Petr Vojč, 14.05.2005, 20:52

previous topic - next topic

Petr Vojč

Prosím poraďte mi, zda je možné do jednoho výkopu umístit přípojku vody a silový kabel (k RD). Respektive jaký musí být odstup. Bohužel se mi nepodařilo otevřít tabulky v článku Vzájemné vzdálenosti vedení.


Jiří Lukš

ČSN 73 6005 Příloha A, tabulka A.1
nejmenší dovolené vzdálenosti při souběhu podzemních sítí kabely 1 kV - vodovodní sítě a přípojky 0,40 m



Jaroslav Hasala

Je možné obě vedení uložit nejen vedle sebe, ale také nad sebe - voda 1,1 m, kabel 0,7 m.
Při křižování těchto vedení je min. vzdálenost 0,2 m.


Pavel Tesař

pane Hasale, než poradite tak se prosím předem koukněte do ČSN 73 6005-  příloha A. Děkuji


Roman Šulc

Pane Hasala asi jsem nepochopil Vaší odpověď.Myslíte 1,1m voda od kabelu a 0,7m kabel od vody?


Milan Selezan

To p. Hasala:
Nad sebou je možné len križovanie, ináč platí súbeh vední. Takže nad sebou a v osi súbežne v žiadnom prípade.


Jaroslav Hasala

ČSN 73 6005 marně hledám ve své knihovničce, asi jsem ji někomu půjčil...
Našel jsem jenom tabulku pro vodorovný souběh, tam je uvedeno 40 cm.
Přiznávám, že nemám v tomto úplně jasno, tyto věci obvykle neřeším, pánové poučte mě, proč nesmí být kabel v souběhu nad vodovodem? Např. voda v hloubce 1,1 m, kabel v hloubce 0,7 m (?).
Popř. jaká musí být min. svislá vzdálenost?


Milan Selezan

Priestorová úprava vedení podľa STN 73 6005 sa zaviedla aby bol určitý poriadok pri ukladaní podzemných sieti hlavne v zastavaných územiach miest a obcí, aby pri opravách pri vykope bola aký taký prístup ku svojmu vedeniu. Ďalej  sú tú aj bezpečnostné hľadiska pri vzniku poruchy na vedení ako aj vzájomné vplyvyvy. Keď sa stretnú profesanti pri návrhu uloženia sieti, je to ťažké vyjednávanie, nakoľko v obciach, resp. mestách je tých budúcich majiteľov sieti viac, väčšinou: elektrorozvodný závod, spoje miestne a dialkove, verejné osvetlenie, plyn vodovod, kanalizácia, prípadne ešte TV rozvody. Pritom každý chce do zelene alebo chodníka. V rámci ukládky v záhrade alebo chodníku v RD to až také ťažké nie je.
To p. Hasala: dúfam že tie tabulky na e-mail vám došli.