Jaká má být hodnota uzemnění HOP u rodinného domu?

Started by Pavel Honzik, 16.07.2008, 19:46

previous topic - next topic

Pavel Honzik

16.07.2008, 19:46 Last Edit: 25.07.2008, 22:50 by Administrátor fóra, čistič
Elektroměrový rozvaděč je osazený na konci rozvodné sítě na hranici pozemku.
Odtud je vedeno kabelové vedení do rodinného domku o délce 80m. Jaká má být hodnota uzemění vodiče PEN (HOP)?

Štefan Beláň

16.07.2008, 22:56 #1 Last Edit: 16.07.2008, 23:03 by Štefan Beláň
Konec distribuční sítě nebo přípojky nn, tj, HDS před elektroměrovým rozváděčem, má mít uzemnění max. 5 ohmů - viz ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, příloha NB.

Stejné podmínky platí i pro uzemnění HOP, pro samostatně stojící objekty, napojené na konci vedení (odbočky).
Chránič chrání - jistič jistí.