• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 21:52

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak určit příkon podlahového topení?

Started by Jaroslav Hasala, 18.05.2005, 22:25

previous topic - next topic

Jaroslav Hasala

Zdravím, zajímalo by mě, jak se určuje příkon podlahového topení.
Je mi jasné, že to ovlivňuje spousta faktorů, ale není na to nějaký zjednodušený vzorec nebo program?
Dále bych potřeboval nějaké tipy na podlahové topení FAN-COIL, s elektrickým topením. Obvykle se FAN-COIL umísťuje pod tzv. "francouzské okna".
Předem děkuji za všechny příspěvky.


jaroslav nedělka

Kamarádovi jsem připojoval FAN-COIL ,ale byl na ÚT byl od firmi Revel zkuste www.revel-pex.com nevím jestli dodávají i elektrické.


Jan Kostka

Jednoduchý (a nepřesný) odhad je 160W/m^2 pro přímé, 200W/m^2 pro akumulační a 250W/m^2 pro okrajové zóny. Pokud výkon podlahy nestačí na tepelnou ztrátu místnosti je nutno zateplit nebo kombinovat s radiatory. Teplota podlahy nemá překročit určité hranice,které jsou dány způsobem užívání místnosti - nejvyšší je povolená v koupelně cca 28°C. Tepelná ztráta podlahy je samosebou dána rozdílem teploty místnosti a teploty podlahy např. podlaha z dlaždic má topný výkon od 12 W/m²K. Z toho je vidět,že místnost vhodná pro podlahové vytápění musí mít velmi malou ztrátu. Neexistuje univerzální jednoduchý vzoreček.
Programy např.:
http://www.nsystemy.cz/down/SetupUniversaCZ.zip
http://www.energ.cz/firmy/pedotherm/data/pedoth.exe

Profi program na http://www.lipovica.cz/index.php?typ=LIC&showid=37

dobrá stránka:
http://www.revos.cz/index.php?lng=1&go=podlahove_topeni


Jaroslav Hasala

Děkuji za příspěvky.
FAN-COIL s teplovodním topením jsem připojoval už několikrát, ovšem čistě elektrický jsem ještě neviděl. Na internetu jsem našel různě kombinované, s elektrickým přitápěním, ale čistě elektrický jsem nenašel. Asi hledám špatně...


Mirek Karel

Zkuste firmu Kabloterm Praha.Je to pro vás asi z ruky,ale určitě poradí i po telefonu.Již několikrát jsme jejich služby využili a vždy spokojenost.Je to jedna z prvních firem,co se začala zabývat podl.topením.Spojení na technika p.Trejbala 602319040


Michael Holaň

Mám dobré zkušenosti s firmou  V - systém, stránky www.v-systém.cz , najdete zde poradenství zdarma, dodávají "teplou dlažbu" jako set balíček. Pro výpočet v zásadě platí to co zde výše prezentuje p. Kostka.


Jaroslav Hasala

Podlahové topení už jsem vyřešil, stále ovšem nemohu nikde najít FAN-COIL s čistě elektrickým topením.


Jan Kostka

Pokud hledáte elektrický podlahový konvektor a nikoliv FAN-COIL (což je trochu víc než jenom topidlo) pak je tu:
"Konvektor MINIB COIL-TE" na
http://minibart.studio-artemis.cz/text_page.php

vpravo nahoře "rychlý výběr kovektorů" vybrat COIL-TE
výkon od 750W do 3750W a cena bez DPH od 8985 do 19990 Kč.
Ale ono to vážně vypadá, že podobný výrobek již nikdo jiný nenabízí.