Jak zjistit že je blokační relé el. bojleru vadné?

Started by Šťastný František, 17.07.2008, 22:59

previous topic - next topic

Šťastný František

17.07.2008, 22:59 Last Edit: 28.07.2008, 22:31 by Administrátor fóra, čistič
Od dubna mám ohřev vody v bojleru řízen HDO s blokačním relé. Zřejmě došlo k poruše a  bojler se nahřívá kdykoliv jej sepne termostat bojleru bez ohledu na signál HDO je přívod bojleru je stále pod napětím. Po stlačení tlačítka blokovacího relé v denním proudu došlo k zablokování (vypnutí přívodu k bojleru) při nočním proudu HDO sepnulo obvod a voda se ohřála ale obvod zůstává pod napětím i v době, kdy má být blokován. Po stlačení a uvolnění tlačítka blokovací relé spíná i rozpíná obvod v pořádku. Kde je vada?

Jaroslav Hasala

Pomohlo by, kdyby jste uvedl konkrétní typ toho relé.

Jinak to může být mechanický problém - třeba se nějaká "nečistota" dostala dovnitř toho relé, potom se může zasekávát.

Také může jít o elektrický problém - může to být špatně zapojené, zejména pokud je tam i další relé napojené na jinou fázi. Část napětí se potom dostává přes cívku druhého relé na druhou fázi a relé potom může pracovat tak nějak "napůl" - pokud se přimáčkne zůstane držet, což by mohl být tento případ.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Václav 3

Jak vidím, autor zadává stejný dotaz do více vláken této diskuse.

Šťastný František

Jedná se o relé Moeler Z230/S. Jiné relé  (pokud nepočítám lednici a mrazák) v objektu není. Špatné zapojení je nepravděpodobné zapojoval jej odborník a 3 měsíce vše fungovalo bez závad. Přestože relé bylo nové, nelze vyloučit drobnou nečistotu se kterou již mohlo být koupeno.
vysvětlení pro Václav 3. V této poradně jsem včera poprvé a tak jsem měl problém správně dotaz poslat, proto omylem je na více vláknech.
Quote from: Jaroslav Hasala on 17.07.2008, 23:56
Pomohlo by, kdyby jste uvedl konkrétní typ toho relé.

Jinak to může být mechanický problém - třeba se nějaká "nečistota" dostala dovnitř toho relé, potom se může zasekávát.

Také může jít o elektrický problém - může to být špatně zapojené, zejména pokud je tam i další relé napojené na jinou fázi. Část napětí se potom dostává přes cívku druhého relé na druhou fázi a relé potom může pracovat tak nějak "napůl" - pokud se přimáčkne zůstane držet, což by mohl být tento případ.

Václav 3

S největší pravděpodobností je relé vadné. Doporučil bych nahradit ho instalačním stykačem, protože dnešní boilery mají  větší příkon a kontakty  relé se brzy opálí natolik, že buď nepřevádí, nebo se na nich vytvoří houbovitý povrch a kontakty nechtějí odskočit, což by mohl být váš případ - v okamžiku, kdy do relé zasáhnete ručně, kontakty se uvolní a dojde k přerušení proudu. V dalším intervalu nízké sazby se problém opakuje.

anonymní_anonym

Quote from: Šťastný František on 18.07.2008, 19:32
Jedná se o relé Moeler Z230/S.

Měl jste na mysli Z-R230/S případně Z-RK230/S ?

Quote from: Václav 3 on 19.07.2008, 00:02
S největší pravděpodobností je relé vadné. Doporučil bych nahradit ho instalačním stykačem, protože dnešní boilery mají  větší příkon a kontakty  relé se brzy opálí natolik, že buď nepřevádí, nebo se na nich vytvoří houbovitý povrch a kontakty nechtějí odskočit, což by mohl být váš případ - v okamžiku, kdy do relé zasáhnete ručně, kontakty se uvolní a dojde k přerušení proudu. V dalším intervalu nízké sazby se problém opakuje.

Instalační relé Moeller Z-R230/S mají jmen. proud 20A při 230V~ (AC1) a el. životnost 40.000 cyklů, takže v opalování kontaktů bych problém nepředpokládal, pokud se tím nespíná nějaký větší motor či trafo.

Jaroslav Hasala

Tento typ relé je pro spínání boilerů snad přímo zkonstruován, ve způsobu použití rozhodně problém nebude, pokud ten boiler nemá 5 kW.

Pokud bude to relé vadné, potom ho jistě můžete reklamovat.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Rudolf Parisch

a co zkusit přiložit hroty zkoušečky na kontakty cívky onoho relé? ..... a pokud je na nich příslušné napětí (230V) ....a relé nesepnulo.... je vadné ....

U uvedených relé Moeller se mi to stalo několikrát ...většinou bylo špatné zapojení napájecí fáze ... doporučoval bych zkonrolovat zda se jedná o první fázi z které je napájeno HDO a cívka tarifu elměru ...

Jan Franěk

Pochopil jsem správně, že zůstává sepnuté? Je to sice méně častá závada, ale i to se stává. Kontakty se oprskají (vada výroby nebo špatně zvolený typ) a potom kontakty k sobě "lepí". Vyměnil bych jej za jiné a pro jistotu to nechal zkontrolovat elektrikářem nebo RT . Pokud by se závada měla opakovat, tak se bez odborníka neobejdete.