Jak provést zvýšenou ochranu ponorného čerpadla?

Started by Erich Franko, 22.07.2008, 07:15

previous topic - next topic

Erich Franko

22.07.2008, 07:15 Last Edit: 04.08.2008, 22:26 by Administrátor fóra, čistič
Jedná se o čerpadla ponorná a také míchadla umístěná pod hladimou v betonové jímce, kde je protokolem o určení vnějších vlivů stanoven prostor zvlášť nebezpečný AD8. Čerpadla jsou převážně nasunutá na potrubí a míchadla jsou zavěšená na ocelovém lanku.
Máme pospojené a přizemněné potrubí, případně jeřábek, na kterém je zavěšeno míchadlo a nebo čerpadlo (každé samostatně).

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Erich Franko

je to provedeno dle projektu, který řeší toto jen ve všeobecné rovině (citace z normy co je nutno provést a v jakém prostoru).

Pavel Horský

 Ještě bych navrhl doplňkovou ochranu proudovým chráničem a pak by mělo být vše v pořádku.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jirka Š. Svejkovský

Mě se nezdá, že by prováděcí projekt řešil ochranu před NDN jenom v obecné rovině. To bych taky mohl odevzdávat 1xA4. kde by byla jediná věta: "zařízení musí být provedeno dle ČSN a musí být funkční".
Tady je něco špatně.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

František Bernard

Ujišťuji vás pane Svejkovský, že takováto označení ochrany se v projektech vyskytují dosti často.

Jirka Š. Svejkovský

I v projektu elektročástí? Pochopím to ve strojařině, stavařině. Prováděcí projekt elektro chápu jako dokumentaci až "na drát", tedy se všemi detaily. Asi bych byl brzo bez práce, kdybych něco takového odevzdal ...
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Erich Franko

To je vše hezké dát chránič, ale co takové motory 35kW, velikost těchto motorů používáme dost často (od 11kW do cca 55kW - také jednou motor 182kW)
Na klasické motory do studní okolo 3kW to není zas takový problém mít proudový chránič.

H

Proudové chrániče pro větší výkony dělá Schneider, viz jejich systém Vigi.
Buďto formou průvlekových ftansfomátorů + vyhodnocovací jednotka anebo ve spojení s jističi Compact jako přídavný Vigi modul na jistič. Není problém pak mít třeba 630A vývod s proudovým chráničem 30 mA.

Miroš Jan

TO : Franko.

Firma Moeller, dělá chráničová relé PFR a průvlakové transformátory Z - WFR, do proudu 400A. Je ale pouze s Idn = 0,1 A. Dále model PFDM 125A/Idn = 0,03A.  ;)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Erich Franko

Děkuji všem za názory, bohužel to zase zdraží cenu nabídky a díla. Čím více toho víš, tím jsi dražší než konkurence.

Surovec

Doplňující pospojování, levné řešení ale náročná údržba spojů na ponorných čerpadlech. Vhodnější proudovým chráničem,kdy i při poruše kabelu dojde k odpojení zařízení.

Pavel Horský

Quote from: Erich Franko on 23.07.2008, 07:28
Děkuji všem za názory, bohužel to zase zdraží cenu nabídky a díla. Čím více toho víš, tím jsi dražší než konkurence.


Divný to názor. Jak berete konkurenci? Tak, že ošidí ochranu takovou, jaká by měla být? To přece není konkurence! To je práce blbce, který by měl dojet na své diletantsví při provedení výchozí revize celého zařízení. Dokud budou psát RT revizní zprávy za pivo z kamarádství, pak bude naše řemeslo stále na úrovni dobře složeného uhlí.

                      BOHU ŽEL, JE MI Z TOHO OPĚT NA ZVRACENÍ   (zle)
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Milan Selezan

Predpokladám, že pod pojmom ponorné čerpadlo je tzv. ponorka kde je celý komplet pod vodou. Nie je to vrtuľové, kde celá mechanika je síce pod vodou, ale motor nad vodou. Ponorky mávajú ochranu zvýšenou izoláciou, takže to zvýšenie ochrany pospojovaním by malo ako ochrana postačovať. Je to však aj na štítku čerpadla? Vrtuľové čerpadla nemajú motor pod vodou, takže tam to AD8 neplatí, skôr tak max. AD5. Podobne ako vrtuľové čerpadla je to asi aj s miešačmi. Osobne by som vyvolal jednanie, keď ste už realizátor a vyžiadal úpravu protokolu VV. Ináč prikláňam sa k názorom na riešenie ochrany prúdovým chráničom VIGI s dI 30mA. Nik sa neobzerá po cene realizácie, keď dôjde k smrťáku, ale každý je múdry ako to mohlo správne byť.

Erich Franko

p. Horský, zřejmě jste nepohopil, co jsem tím myslel, nejedná se v žádném případě o diletanství, ale o holý fakt. Čím jsi znalejší, tím jsi dražší. Já jsem tuto diskuzi vyvolal z toho důvodu, že se v našem případě jedná o čerpadla a míchadla (ponorná) umístěná v nádržích, kam v žádném případě nemá přístup člověk a při jakékoliv manipulaci s čerpadlem, nebo míchadlem se zařízení musí vypnout na částipřístupné je potrubí a ostatní zařízení pospojené - nejedná se o pitnou vodu a ani o užitkovou vodu.

Kamil Novák

TO Franko :

Promiňte, ale nepřiděláváte si zbytečně starosti a neřešíte zbytečně něco, co nemusíte ?

Máte projekt ? Máte.
Jsou projektanti zodpovědní za své činy ? Jsou.
Tak proč neuděláte nabídku podle řešení, které je dáno projektem ?

Jestliže by bylo řešení špatně a nejadnalo-li by se o vyložené a evidentní zvěrstvo, tak vás nikdo nemůže z ničeho objektivně vinit.  (beach)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Georgis Fasulis

Ochrana proti NDN neživých částí v prostorech nádrží bude samočinným odpojením od zdroje ZVÝŠENÁ pospojováním. Tečka. Co chcete víc?