• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 20:11

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jaká je vhodná osvětlenost Em pro jezdeckou halu?

Started by Jan Mikolášek, 31.05.2005, 20:12

previous topic - next topic

Jan Mikolášek

Má někdo zkušenost jaká je vhodná osvětlenost Em pro jezdeckou halu-rekreační sport. ČSN EN 12193 bohužel nemám k dispozici,tak jestli by někdo nebyl tak laskav a nekoukl se do ní.

Martin Škopek

Podle tabulky A.3 z ČSN EN 12 193:2000 platí pro vodorovnou i svislou osvětlenost Eav [lx], Emin/Eav [-] a index podání barev [-] následující hodnoty:

Třída I.:    500 lx;  0,7 -;  60 -
Třída II.:   300 lx;  0,6 -;  60 -
Třída III.:  200 lx;  0,5 -;  20 -

Srovnávací plocha délka [m] x šířka [m] a počet bodů sítě délka [-] x šířka [-]:

Jezdectví - skoky: 60 m x 40 m; 17 x 11 bodů
Jezdectví - drezura: 70 m x 30 m; 19 x 9 bodů

Doufám, že parametry jsou vám srozumitelné, pokud ne, ozvěte se mi na e-mail...

Technické výpočty, simulace fyzikálních polí.
Energetický specialista dle zákona 406/2000 Sb. (č. osv. 0628).
Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIKA, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop

Jan Mikolášek

Pane Škopku
děkuji za informaci,je zcela srozumitelná.
Stejně si tu normu budu muset opatřit,ale
honí mě teď čas.Je to sice jízdárna hobby,ale normě bych rád vyhověl.díval jsem se na internet
Horse academy Radimovice
tam mají výbojky,ale já mám výšku 5m a tam
nedostanu rovnoměrnost a kromě toho to oslňuje.
Ještě jednou dík.
s pozdravem mikolášek