Kde bych prosim nasel, zapojeni stavenistniho rozvadece pro vystavbu rodinneho domku? Vybaveni,zapojeni atd. Dekuji Emil Drastik


Radomir Kubíček

Podmínky najdete v ČSN. Zapojení je dáno těmito podmínkami. Vy si necháte také provést typovou a kusovou zkoušku? Dělá to na mne dojem, že provádíte práce všeho druhu, zlaté České ruce, nebo zlaté krematorium? Uvědomte si, že na stavbě máte ty nejlepší podmínky, jak dojít k úrazu elektrickým proudem. Pokud nechcete zainvestovat stavební rozvaděč, tak za co budete stavět?


Ivar Majda

Tak to je dobrý.On se jen ptá na zapojení a vybavení a vy ho hned obviňujete kdoví z čeho.Ach jo.


Emil Drastík

Pane Kubíček.Byl to jen dotaz,neboť tak jsem byl osloven mým přítelem a moje odpověď jemu, byla totožná s Vaši odpovědi na dotaz můj.Děkují-moc jste mi pomohl.



Jaroslav Hasala

Pro elektroinstace na staveništích platí ČSN 33 2000-7-704.
Hlavní požadavky na staveništní rozvaděče jsou :
1) Proudový chránič 0,03A na všechny zásuvky do 32A (včetně) nebo oddělovací transformátor (s tím jsem se ještě u staveništních rozvaděčů nesetkal)
2) zařízení pro nouzové vypínání - např. STOPtlačítko nebo zvenku přístupný hlavní vypínač
3) Uzamykatelný hlavní vypínač

Konkrétní zapojení je možné provést více způsoby. Takové univerzální jednoduché zapojení, vhodné pro stavbu RD, je např.: přívod pětižilovou šňůrou na chránič 0,03A, dále hlavní jistič, dále elektroměr (je-li požadován), dále hlavní vypínač (přístupný zvenku, uzamykatelný, s červenou ovládací páčkou, označený), dále jističe jednotlivých okruhů a zásuvky pro připojování spotřebičů. .


Roman Šulc

Dobrá rada nad zlato.Proč neporadit,na staveništní rozvaděče a stavby je norma,  podle které by měl být upraven rozvaděč a celá stavba.Záleží už na revizním technikovi a dodavateli energie zda-li vám schválí připojení.Samozřejmě zde platí 0,5 roku lhůta revize.
Jednou jsem se také setkal s tím,že mi zavolal majitel bytu který prováděl přestavbu koupelny a kuchyně.Po dvouhodinovém výkladu jak by co mělo být,kudy se potáhnou vodiče,kam se osadí zásuvky a veškeré upravy spojené s instalací a završení revizní zprávou jsme se dohodli na ceně a plácli jsme si.Přítomen byl také zedník (všeuměl)který již před tím mi nabízel použitý materiál na jiné stavbě a já ho odmítl jako nevhodný.Druhý den mi majitel bytu zavolal, že se vše ruší a že to zvládne sám.Samozřejmě pocit z dobré rady mne docela nasr.. a pravděpodobně zapracoval všeuměl s dobrými radami jak ušetřit, když to má vše na talíři.


František Jiráček

,
zajímalo by mě, kdo je za stavební rozvaděč (k tomu i rozvody po staveništi) zodpovědný. Jestli majitel stavby, nebo firma, která danou stavbu provádí.
Děkuji


Jaroslav Hasala

Obecně je možné říci, že za každou věc primárně ručí její majitel.


Staveništní rozvaděč svépomoci? ... a což takhle nějaké starší kabely v kůlně po dědovi? třeba hliníkové ... jo a ten Franta, co říkal, že tu revizi napíše, dneska večer bude v hospodě ...


Radomir Kubíček

Já nechtěl nikoho urazit, ale saveništní rozvaděč na premix desce několikrát použité, chránič jakýkoliv a jističe co se najde a to vše strčené do dřevěné bedýnky se vám asi bude líbit? Hlavně že to má krytí a někdo na to napíše revizi - jedinou po celou stavbu. To už je lepší koupit ve stavobazaru jetý Antoníček, který má všechno. Nakonec ten nový se dá také střelit dalšímu. Myslím si, že ta doba, kdy se stavělo co dům dal, je už dávno pryč.


Jaroslav Hasala

To Kubíček:
Ta doba pryč není - hlavně u RD stavěných svépomocí lidé občas používají neuvěřitelné věci....


Georgis Fasulis

Nejlepší je na RD si antoníčka půjčit - jen je nutno se přesvědčit, zda je dle ČSN (chránič atd. jak píše p. Hasala). Starých antoníčků se 4-pólovými zásuvkami je totiž mezi lidmi spousty. Dělat si staveništní rozvaděč svépomocí je dle mého názoru blbost, navíc to odporuje předpisům - rozvaděč přece může dělat jen ten, kdo má k výrobě rozváděčů licenci a musí ho dodat se všemi dokumenty (prohlášení o shodě, zkoušky atak dále).
Jinak je za staveništní rozvaděč odpovědný ten, kdo jej na stavbu dodal a připojoval - a to může být jak majitel, tak i firma.