Kam vřadit jištění proti zkratu a přetížení 3f as. motoru při zapojení Y/D?

Started by Petr Vodáček, 28.07.2008, 00:15

previous topic - next topic

Petr Vodáček

Kam vřadit jištění proti zkratu a přetížení 3f asynchronního motoru při zapojení Y/D?

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jirka Š. Svejkovský

Koukám, mám tam drobnou chybku. Správně má být "Y/D 690V/400V" a "Y/D 400V/230V" a "při zapojení D by na svorkách bylo vyšší napětí než je povolené"
mohu poprosit adminy o opravu článku?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Petr Doležal

Zapojení jsou všelijaká a různá:
a) V příručce Moeller zapojení A chrání motor proti přetížení i při rozběhu na Y
b) dtto ale B chrání při rozběhu na Y jen částečně
c)  zapojení v článku na elektrice nechrání Y na přetížení vůbec
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jirka Š. Svejkovský

Nechránit na přetížení Y jsem došel časem. Pokud dojde k přetížení motoru při rozběhu, po přepnutí do D ochrana zareaguje. Samozřejmě nesmí jít o velmi těžký rozběh s časem třeba 20s - pak jistím obě větve zvlášť.
Jsou i zapojení, kde se při rozběhu použije stykač pro by-pass ochrany, aby nevypadla.
Jistit něco "částečně" nemá smysl.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Petr Doležal

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 28.07.2008, 09:02
...Pokud dojde k přetížení motoru při rozběhu, po přepnutí do D ochrana zareaguje....

To máte samozřejmě pravdu. Jen v tu chvíli nesmí např. kleknout časový modul, který přepíná na D
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Petr Doležal on 28.07.2008, 09:16
To máte samozřejmě pravdu. Jen v tu chvíli nesmí např. kleknout časový modul, který přepíná na D

To je dost nepravděpodobné, navíc při zapojení Y jede motor na nižší výkon, tudíž i nižší přetížení.
Správná volba zapojení by se měla zvolit případ od případu.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jaroslav Hasala

Teoreticky by šlo chránit i rozběh na Y, pokud by se zapojila tepelná ochrana (nevratná) před stykač pro Y. Pak by to mělo reagovat i na výpadek fáze nebo nějaký mechanický problém (zablokovaný rotor).
Tyto tepelné ochrany tedy reagují s určitým zpoždění, mělo by to smysl asi jen u větších motorů, které se rozbíhají (na Y) alespoň 30 s.
Byla by potom celkem realná šance na to, že motor nebude nikdy poškozený.

Jinak ještě, překlenování ochrany při rozběhu se mi nejeví jako šťastný nápad. Existují přece speciální tepelné ochrany pro těžké rozběhy.

U nějakých náročnějších aplikací je nejvhodnější použití frekvenčního měniče, solidní měnič zvládá i těžké rozběhy a motor velmi dobře chrání před různými typy problémů.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Miroslav Revús


Milan Selezan

Softštartér je cca 1/3 ceny frekvenčného meniča. Pokiaľ vyhovuje Y/D, mal by postačovať aj softštartér.