Jak zapojit prodloužení 400V z pěti na čtyři vodiče?

Started by Venca Dlouhý, 28.07.2008, 09:00

previous topic - next topic

Venca Dlouhý

28.07.2008, 09:00 Last Edit: 05.08.2008, 00:06 by Administrátor fóra, čistič
Jak správně mám zapojit prodloužení,
kde na jedné straně mám 5-ti kolík (zástrčku) a
na druhé 4-kolík (zásuvku)

Fáze jsou mi jasné, ale u té zásuvky jsem připojil pouze zelenožlutý a modrý mám nezapojen.
Je to správně, nebo mám ten modrý dát dohromady s tím zelenožlutým?

PS. Můj dojem je, že když to spojím a zásuvka do které to budu připojovat (5-ti) bude přes chránič, tak mi to vyletí.....

Pavel Horský

Ano. Dojem máte správný. Při spojení PE ( zelenožlutý ) a N ( modrý ) vodiče by chránič opravdu vybavoval. Stejně tak vám bude vybavovat, když na uvedený kabel zapojíte stroj nebo zařízení, které ke své práci potřebuje vodič N ( např. staveništní rozvaděč ).
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Otakar Dosbaba

Přidám ještě praktické doporučení: Prodlužovák bych opatřil i na opačném konci pětikolíkovou spojkou (zásuvkou). Pro připojení strojů se čtyřkolíkem bych ještě zhotovil cca 2m redukci 5P/4P, zapojenou tak, jak jste uvedl. Redukci můžete propojit pomocí čtyřžilového kabelu, který je o trochu levnější a v pětikolíkové vidlici redukce tak zůstane nezapojen kolík N.