• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
03.01.2026, 04:44

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak zapojit blokování motorů, které mají rozběh Y/D a nerozbíhali oba současně?

Started by Pavel Vodáček, 28.07.2008, 17:22

previous topic - next topic

Pavel Vodáček

Jak zapojit blokování dvou motorů, které mají rozběh Y/D, tak aby se nerozbíhali oba současně?
Ovládání každého motoru bude samostatné, a pořadí spínání bude proměnné. Jde jen o to, aby v případě sepnutí obou motorů současně byl minimalizován rozběhový proud.

Jaroslav Hasala

Dalo by se to realizovat pomocí rozpínacích kontaktů, umístěných na stykačích pro Y. Pokud by se jeden motor rozbíhal, nešel by spustit druhý.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Pavel Vodáček

Ježíši, tak jednoduché, a já tady mudruju o dalším relé...Díky moc.