Je možné že poškozená izolace kabelu způsobuje odběr proudu?

Started by Vitek Richard, 28.07.2008, 22:15

previous topic - next topic

Vitek Richard

28.07.2008, 22:15 Last Edit: 13.08.2008, 03:57 by Administrátor fóra, čistič
Je mozne, aby kabel
ktery byl pred par lety v zemi pri terennich upravach pretrhnut
a nasledne spojen
zacal po par letech probijet do zemi,
aniz by nekde vyrazelo jistice nebo pojistky?
Pri rocnim vyuctovani bylo na fakture cca 2100kWh, ktere jsem nespotreboval.
Tato spotreba postupne za rocni obdobi se navysuje.
Je technicky mozne urcit misto, kde by kabel mohl probijet, nebo to nejakym zpusobem promnerit?

Podotykam, ze kdyz se zapne napr. obycejna zarovka, tak elektricka soustava vykazuje znamky zesileni resp. zeslabeni intenzity svetla.

Zdenek Hejčl

Dá se to zjistit pomocí přístrojů, jak přerušený nebo zkratovaný kabel. Každý lepší elektrikář by jej měl mít a vyhledat závadu je pak hračka.  ;)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Jaroslav Molák

   Jedním z důvodů může být porucha kabelu. Takovou poruchu nemusí vyřešit  elektrikář. V naší firmě provozujeme  stovky kilometrů kabelizace a bez "kabelového vozu" bychom nic nevyřešili. Obsluhujeme Jižní Moravu, ale nevylučuji pomoc v celé republice, protože jsme firma s celostátní působností.
 

Miroš Jan

TO : Vitek
S největší pravděpodobností to vypadá na špatně provedenou spojku. Tady se bez řádného měřícího vybavení, nedá nic dělat. Je třeba kabel změřit izolačně, a poté najít místo porušení.
Pokud máte Ve svém okolí revizáka elektro, spojte se s ním. Měl by umět nejen poradit, ale i odstranit poruchu. ;)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Rozmahel Vladimír

Je otázka, kdy došlo k případné poruše, dejme tomu, že po dobu celého roku.
2.100kWh za rok = 5,75 kWh denně, t.j. odběr 240W celý rok 24h denně. Je to cca proud 1,04A trvale do země. Bylo by vice pravděpodobné, že do země než ve spojce, mezi fázemi nebo L-N. Jak je jištěn daný kabel?
Než začnete kopat zkuste ověřit správnost měření elektroměru nějakou dobu prováděnými odečty. Stojí elektroměr při vypnutém odběru? Nemohl někdo odebírat na vás? To mrkání světel může mít i jinou příčinu, např. spoje na PEN, atd...

Jirka Š. Svejkovský

Proud okolo ampéry se dá jednoduše změřit. Odpojit kabel na konci od spotřeby na začátku provést měření. Pokud tam teče proud, je to ono, pokud ne - pokračuju dál. Osvědčená vylučovací metoda.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jirka Š.

2100 kWh - a není to náhodou správně? Co všechno napájíte elektřinou a jaký můžete mít odběr?

Štefan Beláň

Quote from: Vitek Richard on 28.07.2008, 22:15


mnel bych k Vam dotaz. Prosim Vas je mozne, aby kabel ktery byl pred par lety v zemi pri terennich upravach pretrhnut a nasledne spojen zacal po par letech probijet do zemi, aniz by nekde vyrazelo jistice nebo pojistky. Pri rocnim vyuctovani bylo na fakture cca 2100kWh, ktere jsem nespotreboval. Tato spotreba postupne za rocni obdobi se navyseje. Je technicky mozne urcit misto, kde by kabel mohl probijet, nebo to nejakym zpusobem promnerit? Podotykam, ze kdyz se zapne napr. obycejna zarovka, tak elektricka soustava vykzuje znamky zesileni resp. zeslabeni intenzity svetla. Za cene rady predem dekuji.


TO: Richard

Mne by zajímalo, jak jste získal informace, které zde uvádíte jako fakta?  :o
Chránič chrání - jistič jistí.

Vitek Richard

 

k doplneni uvedenych informaci informaci. Co se tyce elektro-soustavy, jde o rozvod v jiste rekreacni oblasti. Jeji schema je nasledovna: trafo s elektromnerem, pojistkami, a svorkovnicemi na ktere se pripojujiji dalsi uzivatele rekreacnich domku, kazdy s vlastnim elektromnerem. Co se tyce spotreby, tak za rocni zuctovaci obdobi vznika po odecteni souctu kWh na koncovych elektromnerech rozdil cca 2100KWh, ktere se nekde ztrati.  Jak jsem jse jiz zminil. Jeden z privodnich kabelu byl pred par lety pri zemnich upravach preseknut a nasledne spojen. To jestli probiji spojka nebo neco jineho na 100% nevim, jelikoz nejsem elektrikar a tudiz bych Vas rad poprosil o Vas nazor, kde by ztrata mohla vznikat. Cerne napojeni primo na muj elektromner nepovazuji za realne, jelikoz je uzavren v objektu. Za Vase nazory jeste jednou diky

Petr Doležal

Ty elměry v domcích jsou fakturační a nebo jen pro rozúčtování služeb ? Kolik jich je ? A elměry jsou klasické či digitální ? Kalibrované ?
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Vitek Richard

Elmery jsou pouze pro rozuctovani celkove spotreby. Jelikoz neznam kazdy elmer osobne, nemuzu blize specifikovat o jake typy se presne jedna.

Petr Doležal

Můj dotaz směřoval na vlastní spotřeby elměrů, viz ostatní diskuse o garážových elměrech apod. A když neznáte každý elektroměr, můžete vyloučit, že ho nemá nikdo odpojený a nebo je poškozený ?
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Vitek Richard

To jestli ma nekdo poskozeny, nebo odpojeny elmer nevim. Nechci se s nikym poustet do sporu a tudiz ho krive obvint, jelikoz dukazy v tomhle smeru nemam zadne.

Jan Franěk

Také bych to příčítal chybě podružných elektroměrů. Distributor své elektroměry pravidelně vyměňuje a nechává cejchovat. U podružných se to nemusí a tudíž nedělá. Jde pouze o informativní měřidla.
Pokud chcete mít ale klid, tak si pozvěte nejbližšího revizního technika. Ten dokáže lecos změřit nebo poradit.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Václav 3

Proveďte měření kabelu, tak jak zde radili kolegové, ale obávám se , že při ztrátě 2100kWh to nebude únik proudu do země nebo v zemní spojce. Pokud by byla závada ve spojce nebo v kabelu stav by se asi průběžně zhoršoval až by nakonec došlo k takovému porušení kabelu, že by se objevil buď zkrat nebo by došlo k přerušení např. jedné fáze elektrolytickým procesem. S největší pravděpodobností je některý elměr vadný nebo vám někdo krade. Černé napojení na váš elměr není třeba, krást se dá kdekoliv na trase za Vaším (úředním) elměrem nebo odpojit napěťovou cívku v elměru a on neměří - nejzáludnější je tento stav u třífázového elměru, kde odpojením jedné cívky dosáhne lupič toho, že jedna fáze neměří a tu zatěžuje velkými spotřebiči a zbylé fáze vytvářejí dojem správné funkce elměru ( dříve byl tohle nejběžnější způsob, jak zákazníci okrádali RZ - použitím moderních statických elměrů těmto praktikám odzvonilo protože indikují přítomnost a správný směr toku proudu ve všech fázích ). Ještě se zeptám - ztráta se objevila poprvé nebo se opakuje po více fakturačních období a je stále stejná, nebo se mění její výše?

Zdenek Hejčl

Zadejte do vyhledavače ELEKTROMĚR a třeba se něco dovíte.
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Jiří Schwarz

2100kWh že by "odteklo" do země?
Dovolím si tvrdit, že to už by dávno spoj "uhnil" úplně.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Vitek Richard

Ztraty na celem okruhu uzivatelu osady byly vzdy. Dalo by se rici, ze po rozpocitani, by to odpovidalo odberu elemeru v jednotlivych domcich. Nyni  druhym rokem se setkavame s odberem kolem 2000kWh, coz je prudky narust. Jeste mne napada varianta, jestli musi byt i podruzne elmery plombovane, nebo se povinnost plombovani vztahuje pouze na hlavni elmery? Za vase cenne rady dekuji.