• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Kam připojím myčku na zahradě?

Started by maty1, 07.08.2008, 11:13

previous topic - next topic

maty1

07.08.2008, 11:13 Last Edit: 22.08.2008, 23:09 by Administrátor fóra, čistič
Instaluju mycku a trochu si nevim rady:

mycku pripojim na byvale pripojeni pro boiler (2200W, jisteni 16A, 2x2,5 med)
z duvodu blizkosti teto krabice 2m kabelu vs 15m k rozvadeci,
ale boiler mel i pospojeni
a ted po me otec chce aby se pouzilo jako PE
(v celem dome je TNC)

Miroslav Revús

To nie je najvhodnejšie riešenie. V pripade, že druhý koniec vodiča niekto odpoji, odrhne alebo jednoducho iba skorodujem bude umývačka bez ochrany. tu by bolo vhodnejšie bývalý vývod pre bojler ukončiť zásuvkou so vstavaným chráničom alebo ju zapojiť  ako TN-C a vložiť do nej zásuvkový adaptér so vstavaným chráničom.

Jaroslav Hasala

Pokud to situace alespoň trochu umožňuje, je vždy nejlepším řešením natáhnout nový okruh z podružné rozvodnice.
Pokud použijete stávající vývod 2x 2,5, měla by být zásuvka zapojená TN - C, tedy dvouvodičově. Ten vodič pro pospojení bych tam ovšem připojil také, ale jen jako "bonus" ... :)
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Jiří Schwarz

Nebo jestli je problém s natažením nového vedení ale chcete to mít opravdu bezpečné, zkuste nějakého projektanta, aby vám namaloval rozváděčovou skříňku, kde bude rozdělené PEN na PE a N, kde se PE "přizemní", dá se tam proudový chránič a za to se připojí spotřebič.
Trochu dražší a složitější řešení, ale zase bezpečnější.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)