07.08.2008, 21:35 Last Edit: 22.08.2008, 23:22 by Administrátor fóra, čistič
Jaký průměr vodičů by měl mít prodlužovací kabel k přístroji o výkonu 3kW?

Konkrétně se jedná o ohřívač bazénové vody - všechny moje prodlužovací kabely tento výkon nezvládají a zahřívají se.
Jak tedy zjistit optimální průměr vodičů tak, aby se nazahřívaly?

Václav 3

Napsal jste málo informací. Zařízení je určeno na připojení přes zásuvku? Jak velkou vzdálenost potřebujete překlenout prodlužovací šnůrou? Jaké prodlužovačky jste použil ( ty co se hřály) ?

Michal Kolesa


Štefan Beláň

Chránič chrání - jistič jistí.

Jaroslav Hasala

Do vzdálenosti cca 20m postačí šňůra 1,5 mm2. U větších vzdáleností 2,5 mm2.
Šňůry s vodiči 2,5 se běžně neprodávají, lepší bude nechat si ji vyrobit. 
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Honza RT

Díky za odpovědi. Určitě je to do dvaceti metrů, přesně jsem to neměřil, ale odhaduji, že se jedná o 6-7 metrů.

Štefan Beláň

Pro trvalé zatížení 3000W, i na tak krátkou vzdálenost, doporučuji použít průřez Cu 2,5 mm2. Kabel Cu 1,5 mm2 je skoro na max. zatížitelnosti, které odpovídá povrchová teplota cca 60°C. ::)

Chránič chrání - jistič jistí.

Jaroslav Hasala

Pravda, u tohoto typu spotřebiče lze přepokládat dlouhodobější provoz, vhodnější by tedy opravdu byla šňůra s vodiči 2,5 mm2.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Zdeněk 2752


Michal Kolesa

Proč se neprodávají prodlužováky s průřezem vodiče 2,5 mm2 ?

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Michal Kolesa on 08.08.2008, 13:19
Proč se neprodávají prodlužováky s průřezem vodiče 2,5 mm2 ?

Při uložení kabelu na vzduchu (plně rozvinutý kabel, ležící na zemi) vyhovuje předjištění 16A/C kabel Cu 3x1,5mm2
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Honza RT

Quote from: Zdeněk 2752 on 08.08.2008, 12:02
Jenom upřesnění. Nezaměňovat průměr a průřez!
Díky, dobrá připomínka. Bavíme se tedy o "tloušťce" vlastního měděného svazku (jednoho vodiče). Ten má mít průměr 2,5 mm. Co je průřez vodiče?

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Honza RT on 08.08.2008, 15:13
Díky, dobrá připomínka. Bavíme se tedy o "tloušťce" vlastního měděného svazku (jednoho vodiče). Ten má mít průměr 2,5 mm. Co je průřez vodiče?

S rovnáse pí er nadruhou?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Štefan Beláň

TO: Honza RT

V elektrotechnice se zásadně používá jenom průřez, tj. mm2. (norm)
Chránič chrání - jistič jistí.

Štefan Beláň

Quote from: Michal Kolesa on 08.08.2008, 13:19
Proč se neprodávají prodlužováky s průřezem vodiče 2,5 mm2 ?


TO: Kolesa

Nemáte pravdu. (no)
Průmyslové prodlužovací kabely 230V/16A se téměř vždy vyrábějí z vodičů Cu o průřezu 2,5 mm2.

V domácnostech se užívají prodlužovací kabely krátkodobě, mnohem kratší a pro malé odběry. Proto se kabely vyrábějí z vodičů Cu 1,0 mm2 a 1,5 mm2.
Chránič chrání - jistič jistí.

Honza RT

Tak teď jsem se v tom trochu ztratil - mám tedy chtít kabel, který bude mít průměr (tedy to, co mohu změřit posuvkou) 2,5 mm nebo průřez 2,5 mm?

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Honza RT on 09.08.2008, 14:36
Tak teď jsem se v tom trochu ztratil - mám tedy chtít kabel, který bude mít průměr (tedy to, co mohu změřit posuvkou) 2,5 mm nebo průřez 2,5 mm?

Průřez 2,5 milimetrů čtverečních.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jaroslav Hasala

Jak již bylo řečeno - průřez je pí * r2
Průměr je to, co změříte posuvným měřítkem (mm), průřez je plocha řezu vodičem (mm2). V elektrotechnice se používá průřez, kvůli tomu, že vodiče nemusí mít vždy kruhový tvar, může být třeba obdélníkový nebo sektorový (část kruhu) a zde by byl průměr nepoužitelný.
U plných, kruhových vodičů odpovídá průřez přibližně tomuto průměru :
1,5 mm2 - 1,4 mm
2,5 mm2 - 1,8 mm
4 mm2 - 2,2 mm
6 mm2 - 2,8 mm
atd ...

Určit průřez slaněných vodičů je trochu problematické. Nejlépe to jde vyzkoušením různých lisovacích dutinek - ty by se stejně měly pro slaněné vodiče používat.
Na většině kabelů i šňůr je většinou označení typu i průřezu vytištěné nebo vylisované.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919