Kde byt umiestnena ekvipotencialni svorka?

Started by Martin Budaj, 01.08.2005, 20:57

previous topic - next topic

Martin Budaj

01.08.2005, 20:57 Last Edit: 04.12.2014, 15:48 by Miroslav Minařík
Kde na budove by mala byt umiestnena evipotencialova svorka EPS1? Pytam sa najme na skusenosti z praxe. Jedna sa o novostavbu /restauracia+predajna/. Len tak na okraj, niesom lajk, ale elektrotechnik s este malou praxou, preto sa xcem spytat na veci s ktorymi som sa este nestretol. /poznamka adresova najma pre pana Libora Cr./

Libor Cr.

Kolegovi vždy rád poradím od toho tato diskuze je :). Z praxe múžu říct, že EPS vždy dáváme na střed hlavního rozvaděče v objektu cca 20-50cm od země, ale bohužel nevím jestli normy stanovují nějaké konkrétní umístění, ale toto je z praxe a určitě vpořádku revizí od různých revizních techniků to vždy prošlo.


Jaroslav Hasala

EPS by měla být umístěna někde vedle hlavního rozvaděče pro objekt, popř. pod něj, co nejblíže k rozvaděči.


Roman Šulc

Vodivé části přiváděné z venku by měli být pospojeny pokud možno co nejblíže vstupu do budovy.Myslím si tedy že by mělo být pospojeno:
-přívod vody(pokud je kovový)
-plyn
-základový zemnič
-hromosvod
-uzemnění KS
-veškeré kovové armatury náchylné k rozdílnému potenciálu (pokud to jde)
Samozřejmě můžete mít více těchto svorkovnickteré jsou spojeny do hlavní HPS.


Martin Budaj

Co ma byt pospojene viem /je to nakoniec aj uvedene v projekte/.
Planujem to urobit takto: zo zakladoveho zemnica cez skusobnu svorku zvonku budovy privediem uzenmnenie cez CY z/z 16mm do RH.
Tam rozdelim PEN a umiestnim EPS1. Na nu dalej privediem dalsie ine CY z/z 16(10)mm /plyn,voda atd a z dalsich EPSx (sprchy,kuchyna atd)/.


Libor Cr.

Nevím, třeba se to nemusí, ale je dobré z hlavní EPS propojit ještě všechny rozvaděče v objektu, alespoň to tak děláme.


Jan Hájek

To spojení rozvaděčů je samozřejmě správné, ještě by bylo dobré, provést to pospojení více vodiči, aby byla rezerva, kdyby začal někdo kutit.
A když budete později instalovat přepěťovky, jako když to najdete. :-)

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Roman Šulc

Svorkovnici HPS(EPS) bych umístil venku vedle přípojkové skříně, do které bych zavedl základový zemnič,uzemnění přívodu,hromosvod a odtud bych vyvedl CY16 do další svorkovnice uvnitř,nebo bych provedl pospojení už odtud podle rozsáhlosti objektu.
Nevim podle vás ,kde bude umístěna zkušební svorka základového zemniče.


Hynek Bureš

Při volbě umístění EPS přihlížím spíš na dostupnost uzemňovacího přívodu, vodivých konstrukčních částí, potrubí apod. než na umístění rozváděčů. Předpokládám, že uzemňovací přívod (např. FeZn prům. 10mm) se zavede až do EPS, tudíž i plní funkci zkušební svorky. Nejlepší je, když je v objektu technická místnost třeba s plynovým kotlem, hlavní EPS neváhám dát třeba i do suterénu. Všechny rozvaděče v objektu, ve kterých dochází k rozdělení vodiče PEN, připojuji paprskově vodiči předepsaného průřezu (ČSN 33 2000-4-41 a ...-5-54). To je ideální stav u novostaveb, v praxi to bývá mnojem komplikovanější, např. při postupných rekonstrukcích bytových domů). Často si v takových "pomůžu" instalací pospojování u podružného rozvaděče. Někdy navrhuji hlavní pospojování i jako sběrnicové, s nasvorkováním bez přerušení vodiče např. instalační šachtou koupelen, kde se rozvod využije i pro vyrovnání poternciálu místního pospojování.

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.