• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
03.01.2026, 03:04

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jaká je tolerance napětí v síti nn?

Started by Ivar Majda, 03.08.2005, 21:43

previous topic - next topic

Ivar Majda

Jaké napětí v síti nn lze považovat za "v toleranci"?Je ještě přijatelné - měřeno na přívodu do rozvaděče měření - L-PEN cca 247V a L1-L2-L3 cca 427V nebo to už lze považovat za jak bych tak řekl problém?

Štefan Beláň

247 V a 427 V je cca  +7%. Podle evropské normy je  tolerance +/- 10%. U nás je podle ČSN 33 0121 přechodně tolerance +6 % a -10% a doporučeno +/- 10%.

V poslední době byly nějaké změny ohledně normalizovaných napětí. Mám v normě poznámku o nové ČSN IEC 38 z 8/2001 kterou nemám.

Tak jako tak, toleraci +/- 10% od napětí 230 V / 400 V lze považovat za povolenou hodnotu, tj. 207-253 V / 360-440V.

Chránič chrání - jistič jistí.

Stanislav Školník

Jistě že to nelze považovat za problém, protože tolerance po vstupu do EU byla sjednocena na hranici 10% nahoru i dolu. To znamená že by bylo možné naměřit i 253 voltů nebo vtřífázovém vedení 440voltů.


Ivar Majda

Děkuji za informaci.Šlo mi o to že lidé v jisté části jedné obce si stěžují na problémy které jsem připisoval přepětí:rychlé nabíjení mobil.telefonů,časté závady např.mikrovlnek,praskání žárovek atd.Proto se mi napětí naměřené na přívodu vybraného rd zdálo velké.


Jiří Uherek

Pokud je to možné, prosím vás o upřesnění, který informační zdroj uvádí nové tolerance napětí.
Děkuji.
J. Sladký


Petr Doležal

ČSN 33 0120/2001, text pod tabulkou I, Normalizovaná napětí.

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Ivar Majda

Jen doufám že s takovouto tolerancí počítají i výrobci spotřebičů.


Petr Doležal

Je to problém.
Např. kniha "Příručka osvětlovací technika (O.Šula)(1969)" uvádí, že při přepětí +10% se životnost klasické žárovky snižuje na 29%.

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Radovan Fišer

Je krome techto trvalych odchylek od 230V stanoveno nejake maximalni kratkodobe kolisani? Nekdo v okoli asi topi kotlem a me klesa napeti pulzne o 7V. Na zarovce je to dost videt.


halalik

Povolená krátkodobá odchylka napětí je na úrovni nn tuším 3%, na vn pak 2%.

halalik

Quote from: Radovan Fišer on 16.08.2005, 16:00
<p>Je krome techto trvalych odchylek od 230V stanoveno nejake maximalni kratkodobe kolisani? Nekdo v okoli asi topi kotlem a me klesa napeti pulzne o 7V. Na zarovce je to dost videt.</p>


To nemusí být vůbec kotel. A navíc toto rušení nemusí být ani na nn, ale zanášeno z hladiny vn, např. od nějakého blízkého průmyslového odběratele, který provozuje specifickou technologii (obloukové pece, bodové svářečky, atd.)