Ako vyriešit pripojenie osvetlenie chodníka, ovládanie vonkajšej brány?

Started by Maros Macik, 15.08.2008, 13:37

previous topic - next topic

Maros Macik

15.08.2008, 13:37 Last Edit: 20.09.2008, 09:26 by Administrátor fóra, čistič
V budúcnosti budem pripájať osvetlenie chodníka, ovládanie vonkajšej brány aj napájanie 230V čerpadla v studni. V projekte  mám zakreslené prívody priamo do rozvádzača. Ja však toto budem zapájať až neskôr. Ako to vyriešiť? Dať na fasádu nejakú "krabičku", na ktorú by som tieto zariadenia pripojil? Nemám však predstavu akú krabičku?
Toto by som istil ističochráničom LFI 16B/1. Dá sa to takto riešiť?

Patrik Augustin

bud date na fasadu nejakou krabici se svorkovnici a nebo rozvadec napriklad na 12 modulu.Hlavne pokud bude vne budovy tak kryti IP minimalne 44.
Elektroinstalace
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org

Maros Macik

Quote from: Patrik Augustin on 15.08.2008, 13:48
bud date na fasadu nejakou krabici se svorkovnici a nebo rozvadec napriklad na 12 modulu.Hlavne pokud bude vne budovy tak kryti IP minimalne 44.


Ano, bude to na fasáde. Ale jedná sa mi o tú akrabicu. Akú? Klasickú okrúhlu, do ktorej sa dá svorkovnica?

Pavel Horský

Použijte krabici s krytím IP44. Vyrábí např. SPELSBERG. Rozměry cca. 300x200mm. Z této krabice se připraví ohebné trubky do země, kterými pak protáhnete ony kabely dál na pozemek.
Kabely se pak napojí v této krabici za pomoci WAGOsvorek. Takovouto přípravu do budoucna určitě oceníte. Jen si dopředu musíte opravdu dobře rozmyslet, co v budoucnu na té zahradě budete chtít instalovat a myslete i na případnou rezervu.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Patrik Augustin

problem spis vidim v tom ze ja si takhle nedovedu predstavit jak to u Vas vypada.Osobne bych v tomto pripade asi zvolil variantu 12mod. rozvadece pro venkovni pouziti s krytim IP44 nebo vyse.Z hlavniho rozvadece samostatny okruh pro podruzny rozvadec odjisteny samostatne jisticem a RCD a ostatni jistice pro ty venkovni serepeticky bych naskladal do podruzneho rozvadece.Ale toto je prave ta vec kterou by Vam mel poradit ten projektant jenze jak pisete v jinem vlakne ten uz nekomunikuje.Takze rozhodnuti bude na Vas pripadne bych se zeptal nekoho z el.firmy ktera vam provadi instalaci.A jak potom do te krabice ty kabely natahnete budete mit pro ne pod omitkou krky?Co to udelat uz nahotovo?
Elektroinstalace
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org

XL

Ten podružný rozvaděč vyjde i nejlevněji z hlediska ochrany před zavlečením přepětí z venku...

Miroš Jan

TO : Maros Macik.

Co vám vlastně brání v tom, natáhnout kabely k příslušným prvkům už teď ? Není nic horšího, než na pěkné fasádě domu, jakýkoliv rozvaděč, nebo rozbočnou krabici. Odměřil bych patřičnou délku kabelů, zaved do domovní rozvodnice, a vytáhnul ven z domu. Kabely uložil do chrániček, konce zaizoloval samovulkanizační páskou, a ukončil tam kde potřebuji.  ;)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Patrik Augustin

plne souhlasim s kolegou Mirosem.A kdyz nemate treba terenni upravy tak urcite nechat smotane nekde u domu a potom dodelat ale je to takove neciste reseni.Idealni je jak to napsal pan kolega Miros.Neni mi jasne jak by se pak davali do zdi chranicky kdyz uz by to bylo hotove.
Elektroinstalace
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org

Maros Macik

Quote from: Miroš Jan on 15.08.2008, 17:53
TO : Maros Macik.

Co vám vlastně brání v tom, natáhnout kabely k příslušným prvkům už teď ? Není nic horšího, než na pěkné fasádě domu, jakýkoliv rozvaděč, nebo rozbočnou krabici. Odměřil bych patřičnou délku kabelů, zaved do domovní rozvodnice, a vytáhnul ven z domu. Kabely uložil do chrániček, konce zaizoloval samovulkanizační páskou, a ukončil tam kde potřebuji.  ;)



Pretože ešte nie sú dokončené terénne úpravy a ani neviem, kde bude presne studňa, kde bude vonkajšie osvetlenie.

František Bernard


Jaroslav Hasala

Ona ta podružná rozvodnice nemusí být na vnější zdi, může být klidně uvnitř budovy, na obvodové zdi. Z rozvodnice by potom byly připravené trubky skrz zeď přímo do země.
V obýváku by to asi vypadalo divně, nicméně např. v garáži by se to dalo jistě "překousnout" ... :)
Z rozvodnice by se popřípadě dala připojit i instalace v garáži.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.