• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 15:00

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak zmerit napeti mezi fazemi?

Started by Feros, 17.08.2008, 22:02

previous topic - next topic

Feros

17.08.2008, 22:02 Last Edit: 20.09.2008, 10:08 by Administrátor fóra, čistič
Napeti na kazde fazi merim jednim kolikem na zem a druhym na urcitou fazi (l1,l2,l3),
ukazuje 230V,
ale jak zmerim napeti mezi fazemi?

Václav 3

Napětí mezi fázemi měříme v kombinacích L1-L2, L2-L3, L3-L1, dokonce na to existuje typ přepínače, který se osazuje do rozvaděče k voltmetru, má 6 poloh a umožňuje měření třech napětí fází proti zemi a třech napětí sdružených.

Kamil Novák

Než ale k měření mezi fázemi přistoupíte, je nanejvýš vhodné se přesvědčit, je-li váš měřící přístroj pro očekávané napětí vhodný !  (!)
Jestliže nemáte k dispozici rozsah 400V AC nebo vyšší (zpravidla u hobby multimetrů je to rozsah 600V AC), tak NIC NEMĚŘIT !   (no)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Pavel Horský

Quote from: Feros on 17.08.2008, 22:02jak zmerim napeti mezi fazemi??


Vždyť jste si rovnou sám odpověděl.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Feros

Quote from: Pavel Horský on 18.08.2008, 07:23
Vždyť jste si rovnou sám odpověděl.

Jak to myslite,ze jsem si sam odpovedel???Napeti na kazde fazi je 230V,ale jak promerim napeti mezi fazemi???Merak mam do 600V,takze ok....

Štefan Beláň

Quote from: Feros on 18.08.2008, 20:56
Jak to myslite,ze jsem si sam odpovedel???Napeti na kazde fazi je 230V,ale jak promerim napeti mezi fazemi???Merak mam do 600V,takze ok....


TO: Feros (doh)

No přiložíte hroty měřícího přístroje na L1 a L2, potom L1 a L3 a potom L2 a L3.

Už je vám to jasné? :o
Chránič chrání - jistič jistí.

Feros

Quote from: Štefan Beláň on 18.08.2008, 20:59
TO: Feros (doh)

No přiložíte hroty měřícího přístroje na L1 a L2, potom L1 a L3 a potom L2 a L3.

Už je vám to jasné? :o

Jaj,ja myslel,ze je to tak,ale nebyl jsem si jisty,ponevadz sem si rikal,ze tak mi to odpali merak,kdyz jako faze proti fazi,ale tak moc dekuji.
Ps:..za zeptani nic nedam...

Jan Alin

Quote from: Feros on 18.08.2008, 21:30
Jaj,ja myslel,ze je to tak,ale nebyl jsem si jisty,ponevadz sem si rikal,ze tak mi to odpali merak,kdyz jako faze proti fazi,ale tak moc dekuji.
Ps:..za zeptani nic nedam...


Za zeptání ne ale při této úrovni znalostí bych doporučil před měřením přečíst nejdříve nějakou knihu se základy. Vždyť tohle je učivo základní školy. Napětí 230V může zabíjet, natož pak 400V. Zkuste nejdříve experimentovat na úrovni napětí do 24V je to bezpečnější.

Feros

Quote from: Jan Alin on 18.08.2008, 21:38
Za zeptání ne ale při této úrovni znalostí bych doporučil před měřením přečíst nejdříve nějakou knihu se základy. Vždyť tohle je učivo základní školy. Napětí 230V může zabíjet, natož pak 400V. Zkuste nejdříve experimentovat na úrovni napětí do 24V je to bezpečnější.

..pane,kde jse prisel k tomu,ze je to ucivo zakladni skoly??Nepamatuji se,ze bych se po dobu 8 let na zakladni skole ucil o 3faz. soustave a uz vubec mi nikdo nevysvetloval jak u 3f. merit napeti fazove a sdruzene,natoz pak proud.Mozna jse mylim,a mi soudruzi a soudruzky me to nenaucili,nebo jsem byl zrovna nemocen.Dekuji.Pekny den. 8)

Lubomír Jindra

, v učivu základní školy byl jednoduchý princip použítí votlmetru: přístroj má velký vnitřní odpor a připojuje se paralelně a to platí vždy a všude. Proto se zde všichni podivujeme nad Vaší opravdu kuriózní otázkou.
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz