• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
03.01.2026, 07:27

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Na kolika místech se pospojí souběžné vedení hromosvodu a plynu?

Started by Radek Pospíšil, 21.08.2008, 20:26

previous topic - next topic

Radek Pospíšil

21.08.2008, 20:26 Last Edit: 20.09.2008, 10:45 by Administrátor fóra, čistič
Provádím montáž hromosvodu na RD.
Délka RD je 14m.
Svod hromosvodu je ze střechy přes okap a dále by měl být, dle přání majitele RD, pod omítkou až do země.
Na jedné straně domu, ve dvorním traktu, tomu nic nebrání, ale druhý svod z ulice vychází v těsné blízkosti rozvodu plynu (cca5 cm).
Rozvod plynu jde v rohu RD od HUPu kolmo nahoru cca 2,5m a pak prochází zdí do domu. 
Po celé této délce (2,5m) by šel svod a plyn souběžně vedle sebe.
V případě, že by šel svod pod omítkou, musela by se tato část plyn. rozvodu  spojit se svodem a na kolika místech?
Nebo by stačilo dát tento svod na omítku bez spojení s plyn. rozvodem.

Vzdálenost od sebe by tak byla cca15 cm.
Z tech. důvodů nejde oba svody prohodit do opačných rohů RD.

Jan Hájek

Vše záleží na dostatečné vzdálenosti, jestli se svod povede oddálit. Spočtěte ji za pomoci www.kniska.eu/software. Pokud bude ,,rozumná,, tak rozhodně nespojovat. Nebo svod provést za pomoci izolovaného svodu HVI, dražší řešení při vyjití ,,nerozumné,, dostatečné vzdálenosti ,,s,,
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!