Môžem rozbehnút dany motor YD, kde chýba údaj Y 690V?

Started by Miroslav Závodský, 22.08.2008, 09:56

previous topic - next topic

Miroslav Závodský

22.08.2008, 09:56 Last Edit: 20.09.2008, 23:00 by Administrátor fóra, čistič
Dobrý deň,chcel by som poprosiť o radu, či je možné rozbiehať daný motor v zapojení Y/D? :-\
Metie ma trochu ten štítok, kde je napísané zapojenie do D pre 400V, ale chýba mi tam údaj Y 690V......  (norm)
Keď sme otvorili svorkovnicu, tak boli pribalené prepojky aj na Y aj na D, akurát na štítku je napísana len 400V sústava.

Václav 3

Motor, který má na štítku D 400V  lze zapojit na přepínání Y/D při síťovém napětí 230/400V , pouze je třeba zkontrolovat, zda jsou vyvedeny samostatně všechny vývody z vinutí  (6 vodičů) a správně zapojeny na svorkovnici, setkal jsem se s motory, kde bylo propojení provedeno přímo ve vinutí a na svorkovnici byly jen 3 vodiče - tam pak není co přepínat.

Petr Liskar

podle tohoto dokumentu: http://library.abb.com/GLOBAL/SCOT/scot259.nsf/VerityDisplay/76138303DCB3843C4125725F00244DBA/$File/General%20Purpose%20Motors_EN_12_2006.pdf
muzete.

Miroslav Závodský

Páni z ABB potvrdili, ze sa môže rozbehnúť YD.