Jak dalece mohu zasáhnout se stavbou do ochranného pásma vedení vn?

Started by Helena Dědinová, 28.08.2008, 07:47

previous topic - next topic

Helena Dědinová

28.08.2008, 07:47 Last Edit: 23.09.2008, 20:45 by Administrátor fóra, čistič
Vedle naší stavební parcely stojí elektrické vedení 22kV.

Jak dalece mohu zasáhnout se stavbou do ochranného pásma?
Pásmo je 7m,  prý jsou i vyjímky, že mě nechají stavět blíž, ale jen do určitých metrů.
Poradí mi někdo?
Parcela je úzká a nemáme jinou možnost než do pásma zasáhnout a tím se to komplikuje.

Petr Doležal

Musíte oslovit správce (majitele) zmíněného vedení. Popište mu co chcete stavět, jak to budete stavět a jak to budete užívat a udržovat. Třeba vám to povolí.
Mně takto povolili zahradní chatku v ochranném pásmu vvn vedení (110 kV).
Těch 7m platí pro vedení mladší roku 1994, pro starší vedení platí 10m. Možná by vám pomohl fakt, že u vodičů se základní izolací (není to kabel) platí jen 2m.
P.S. Nevělík: Souhlas, vedení z 1.1.1995 je mladší roku 1994
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Lubomír Nevělík

Jenom doplním: ochranné pásmo vedení nevylučuje činnost v něm.  Slouží k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob.
Provozovatel ( E.ON nebo ČEZ ) může ( ale taky nemusí ) udělit souhlas se stavbou a podmínky pro ni.
Vzdálenost holých vodičů od budov může podle jejího druhu být třeba i jen 3m. Naopak od izolovaných vodičů musí být min. 2,6 m  a to přesto že ochranné pásmo je menší - 2m. Blíže zák. 458/200 sb. a PNE 33 3301 te. 6.7.
Jo a tem zlom 10/7m je od 1.1.1995