3fázový motor 1,5 KW naprázdno ve fázi bere 3 A /měřeno klešťovým ampérmetrem /. Kolik KWh bude naměřeno elektroměrem? Jaký je vzorec pro výpočet?  

Michal Kolesa

Vzorečky jsou v elektrotechnických tabulkách
http://shop.ben.cz/cz/121748-elektrotechnicke-tabulky-pro-skolu-a-praxi.aspx

Elektrickou práci spočítáte podle vzorce A = U * I * t * cos pro jednofáz
Pro třífáz je před tím ještě odmocnina ze 3
Na kilowaty to převedete tak že to vynásobíte 10 na -3

Jirka Š. Svejkovský

Pane Koleso. Přestaňte blábolit nesmysly  >:(

Pane Matuško: motor 1,5kW který odebírá 3A jede prakticky na plný výkon. Měřil jste to správně? Zkontrolujte si štítek - tam je jmenovitý proud při daném napětí uveden.

Pak je to už velmi jednoduché. Motor 1,5kW za 24h spotřebuje 1,5*24 = 36kWh. Pokud pojede v jiném režimu, je vhodné odhadnout nějaký koeficient soudobosti.

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Michal Kolesa


Jaroslav Hasala

Vzorec je celkem jednoduchý - pokud má motor 3 kW a běží 1 hodinu, spotřebuje 3 kWh, za dvě hodiny 6 kWh, za tři hodiny 9 kWh atd ... :)
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Michal Kolesa

Mě tam asi zmátli ty Ampéry

Vím, že elkttrická práce se vypočte A = P * t  a P = U * I

Hovořím o stejnosměrném proudu

Vím že u střdavého je tam ještě kosínus fí (fázový posun)
a u 3~ je ještě odmocnina ze 3

Radek Červený

Quote from: Jaroslav Hasala on 28.08.2008, 18:49
Vzorec je celkem jednoduchý - pokud má motor 3 kW a běží 1 hodinu, spotřebuje 3 kWh, za dvě hodiny 6 kWh, za tři hodiny 9 kWh atd ... :)

(jednicka)
V jednoduchosti je síla  :D
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

L. Vaněk

   Výkon motoru uvedený na štítku je mechanický výkon na hřídeli a jeho spotřebu nelze vypočítat prostým  vynásobením štítkového výkonu časem.

  Má-li motor na štítku uveden výkon 1,5 kW, není pravděpodobně při odebíraném proudu zatížen na 100 %, např. motor Siemens tohoto výkonu, 2800 ot/min., má jmenovitý proud 3,25 A, motor stejného výrobce a výkonu o 1400 ot/min., 3,4 A. K přesnějšímu výpočtu potřebujeme znát  průběh závislosti účiníku na proudu. Tento výrobce uvádí v katalogu účiník i při  zatížení 3/4 a 1/1 a ten se téměř neliší. Proto je možno orientačně počítat s účiníkem, uvedeným na štítku motoru.

   Chceme-li znát jeho spotřebu, kterou naměří elektroměr, musíme vypočítat
ČINNÝ příkon P ve wattech, který pak vynásobíme časem.

    P = odmocnina 3. U sdr . I . cos fí

    Vynásobíme-li tento činný příkon účinností, kterou většinou zjistíme jen z katalogu, vyjde mechanický výkon motoru, který je na štítku.

Pan Kolesa to měl celkem správně.

L. Vaněk

Ještě bych doplnil, některé motory, zejména nízkootáčkové,
mohou mít proud naprázdno blížící se proudu jmenovitému,
neboť při chodu naprázdno je účiník nízký.
Dále bych chtěl opravit ve svémpře dchozím příspěvku ...závislost účiníku na proudu...  na ...závislost účiníku na zatížení...