Jakým kabelem na zásuvky v bytech?

Started by Pavel Vyplašil, 26.08.2005, 09:37

previous topic - next topic

Pavel Vyplašil

Setkal jsem se s tím, že pro zásuvkové rozvody v bytech není možné použít tabulku 6 ČSN 332130 - Změna a. Zde je uvedeno, že pro vedení v omítce nebo z kabelů je pro všechny obvody možné použít průřez 1,5. Jedná se o soustavu TN-S. Proč tedy nelze použít kabel CYKY 3Cx1,5?


Georgis Fasulis

Nevím o tom, že by nějaká norma zakazovala použít kabel CYKY pod omítku. Naopak CYKY můžete použít jak pro pevné uložení, tak pod omítku či v lištách. Nesmíte jej použít pouze pro pohyblivé připojení. A samozřejmě jej nemůžete použít tam, kde jsou předepsány speciélní kabely např. bezhalogenové apod., ale to není tento případ.
G.F

Pavel Vyplašil

Omlouvám se, špatně jsem se vyjádřil. Jde mi spíše o průřez 1,5 jištěný 16A.


Georgis Fasulis

Můstkové vodiče Cu 1,5 mm2 mají pod omítkou dobré ochlazovací podmínky a snesou v pohodě 16A, nesmí jít ale ve svazku více kabelů. Pozor ale na jiné uložení, např. v sádrokartónu nebo jiné izolaci - tam jsou ochlazovací podmínky naopak špatné a dokonce jsme tady jednou řešili, zda tam nedát na 16A průřez 4mm2.
G.F

Jaroslav Hasala

Pro zásuvky 230V je vždy výhodnější použít vodiče CY 2,5 - nemůžete vědět, co budete jednou potřebovat připojit. Při uložení pod omítku je nejvýhodnější použít vodiče CYKYLO 3Cx 2,5, pracuje se s nimi lépe než s kabely CYKY, navíc jsou i o něco levnější.
Při použití vodičů Cy 1,5 místo CY 2,5 u bytu nebo RD není úspora tak velká, podle mě ji bohatě převáží užitné vlastnosti.


Tomas Kostrba

Ja pouzivam 2,5 akorat pro zasuvky v kuchyni a pracku. Ostatni obvody taham 1,5 jistenou 13A. Nejde tolik o usporu materialu jako spise o pohodli pri kompletaci. Vetsi poddajnost 1,5 se projevi hlavne pri osazovani rady jednozasuvek ve spojovacich krabicich, ktery jsou o neco mensi nez klasicky KU68. Taky neni nic prijemnyho, kdyz montuju dvojzasuvku s naklonenou dutinou, bezsroubovejma svorkama do krabice a prepetovou ochranou kde se stykaji 2 3x2,5.


Pavel Vyplašil

Děkuji. Jestli ale ještě mohu doplnit ten svazek.  Změna a ČSN 33 2130 mimo jiné hovoří, že vzhledem k charakteru zatížení v bytech není nutné snižovat jejich dovolený proud a jištění při seskupení více vedení. Uvažuji, že seskupení je pouze v trase od bytové rozvodnice k rozdělení a potom u běžných zásuvek několik úseků s osvětlením. Značná část jde samostatně.