Vylučuje některý předpis vedení v chráničkách a se zásuvkami 25cm nad zemí?

Started by Jan Klemeent, 31.08.2008, 18:37

previous topic - next topic

Jan Klemeent

Chtěl bych v novostavbě (hrubá stavba) položit el. rozvody na betonové podlahy v chráničkách, a z nich odbočit zásuvky do výšky 40cm.

Na takto provedené  rozvody bude posléze zhotovena vlastní podlaha s tepelnou izolací v síle 15cm.
Zásuvky tak v dokončené místnosti budou 25cm nad dlažbou podlahy.
Je norma či předpis jež by takový rozvod zásuvek a el. vedení vylučoval?

Lubomír Jindra

, jestli se nepletu zásuvka by měl být minimálně 20cm nad podlahou, takže nic takovému provedení nebrání, pokud si pohlídáte aby vám zedníci neudělali z chrániček placky  ;) bude možné vedení v budoucnu třeba i vyměnit. Snad akorád poznámka, že vedení by nemělo být v dilatačních spárách, proč to je jasné.
  Výška vypínačů bývá standartně 120cm, občas někdo chce 110cm, výjimečně nebo při speciálních požadavcích (děti, vozíčkáři...) je to jinak.
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Štefan Beláň

TO: Klemeent

Na všechno jsou normy.  :)

1) ČSN 33 2000-5-52:1998 Výběr soustav a stavba vedení
2) ČSN 37 5245:1985 Kladení elektrických vedení do strojů a podlah
3) ČSN 33 2130:1985 Vnitřní elektrické rozvody

V tomto případě je nejdůležitější, abyste si zaznamenal skutečné zhotovení a uložení instalace, pro potřeby výchozí revize a stanovení zatížitelnosti kabelů. 8)

Je velice dobré si vše nafotit. (jednicka)
Chránič chrání - jistič jistí.