Jaký průřez vodiče bude stačit pro volně uložený kabel?

Started by Jiří Pánov, 01.09.2008, 12:56

previous topic - next topic

Jiří Pánov

01.09.2008, 12:56 Last Edit: 29.09.2008, 21:40 by Miroslav Minařík
Chtěl bych provést el. instalaci v bytě s volným uložením - položením kabelu CYKY na sníženém stropě, tedy kabel bez přirozeného chlazení zdí.
Jaký vhodný průřez vodičů  zvolit, pokud počítám se zatížením 2500W?
Bude průřez 1,5mm2 stačit?

Jirka Š. Svejkovský

1) Zeď kabel neochlazuje, naopak brání odvodu tepla.
2) Průřez není dán "předpokládaným" zatížením, ale primárně jistícím prvkem na jeho počátku. Velmi zhruba. Pro jistič 10A stačit bude, pro 16A už ne.
3) Jste si jistý, že dokážete splnit i další požadavky platných norem?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří Pánov

OK děkuji .
S tím chlazením jste mě teď teda rozhodil, měl jsem za to, že funguje jako chladič..
Průřez je samozřejmě dán jistícím prvkem, ale v bytě nepoužiji silnější jistič pro zásuvkový obvod více jak 16A čemuž by měl průřez 1,5mm ještě vyhovovat, ale nejsem si jistý jestli to lze u volně položeného kabelu. No nejspíše dám nakonec vodiče 2,5mm a bude to jistota.
Další podmínky norem bych měl splnit. Jde jen o to, že některé kabely budou ležet na sníženém stropě, protože sekat do panelu není žádný med.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Jiří Pánov on 01.09.2008, 13:50
16A čemuž by měl průřez 1,5mm ještě vyhovovat

Průřez 1,5mm2 pro jistič 16A samozřejmě vyhovovat bude. Pokud bude ovšem kabel uložen v celé délce ve vodě o teplotě 20°C  ;D
Ve vašem případě je 2,5mm2 (samozřejmě Cu) dobrá volba.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Lubomír Jindra

,
2500W proud cca 11A... pokud víte spotřebu jistě a nebude mít nějaké výkyvy a pokud je pro vás úspora na kabelu 1,5 oproti 2,5 významná, můžete bez problému použít CYKY 3Jx1,5 a jistič 13A. V opačném případě viz. pan Švejkovský.
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Miroslav Závodský

Pozor na to, ci nebude znizeny strop z horlaveho materialu......

Patrik Augustin

podle meho kabely CYKY-J jsou urceny i pro instalaci na horlave materialy.Takze v tom bych problem nevidel.Jen mozna malickost osobne bych kabely vysvazkoval a chytil vazaci paskou na hmozdiny aby nelezely primo na kovove konstrukci podhledu.Sice tady asi nehrozi nejake poruseni plaste kabelu ale jistota je jista.Ty profily pod sadrokarton maji obcas i ostre hrany.Mozna by se dala pouzit vkladaci lista a do ni kabely umistit s tim ze podhled je pekne schova.Ja na to mam od Wapra takove cerne hmozdiny do kterych se daji uchytit vazaci pasky.
Ale je to jen muj nazor rikam jak to delam ja.Ostatni samozrejme preferuji jine moznosti.Jinak kabel 3x1,5 max delka 16m.Ale urcite tam uz neni takovy rozdil v cene aby se nepouzily 3x2,5.
Elektroinstalace
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org

Lubomír Jindra

Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Štefan Beláň

Quote from: Lubomír Jindra on 01.09.2008, 18:56
Mohu se zeptat proč?  ??


Pan Augustin uvažuje charakteristiku jističe "D" 1x16A.  :)
Chránič chrání - jistič jistí.

Lubomír Jindra

Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz