Kde je zaneseno, jakým minimálním průřezem lan CYA lze napojit např. FeZn?

Started by František Leopold, 02.09.2008, 17:14

previous topic - next topic

František Leopold

02.09.2008, 17:14 Last Edit: 02.10.2008, 19:57 by Administrátor fóra, čistič
Kde je zaneseno, jakým minimálním průřezem  lan CYA lze napojit např. FeZn, prům.8mm - Lano CYA?

Nebo FeZn prům. 10mm - Lano CYA, FeZn pásek 35/5 - Lano CYA?

Rozmahel Vladimír

Ono záleží o jakou se jedná situaci a konkrétní podmínky zapojení el.instalace případně hromosvodu.

František Leopold

Berme v potas třeba tuto situaci: Stroj se nachází v přístřešku vedle budovy, přívod je kabelem AYKY 4x70, přizemnění stroje provedeno FeZn kulatinou průměru 8mm.Pro nedostatek místa u přípojnice uzemnění byl FeZn přesvorkován Lanem CYA. Jaký tedy volit v tomto případě průřez lana CYA? Podle průřezu vodiče PEN v kabelu, tedy pro Cu 50mm2?

Štefan Beláň

Odpověď najdete v ČSN 33 2000-5-54 ed. 2. (norm)

Vodiče chráněné proti mechanickému poškození stačí Cu-16 mm2, nechráněné min. Cu 25 mm2.  ;)