Jaké IP použít pro truhlářskou dílnu?

Started by Vladimír Oliva, 03.09.2008, 08:40

previous topic - next topic

Vladimír Oliva

03.09.2008, 08:40 Last Edit: 02.10.2008, 19:13 by Administrátor fóra, čistič
Konkrétně jaké IP použít pro rozvaděč, zásuvky, osvětlení a vypínače?

Michal Slabý

To záleží v jakém bude prostoru. Stejně byste měl mít protokol o určení porstředí- k vůli revizi atd... Tam bude vše popsáno. Nechte si ho vypracovat a budete mít klid a jistotu.
Revize E1B

H

Truhlářská dílna? To bude hádám dle ČSN 33 2000-4-482 - Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím.
482.1.3 Elektrická zařízení musí být přiměřená pro tyto prostory. V případě hromadění prachu musí jejich kryty zajišťovat stupeň krytí aspoň: IP 5X

Aleš Dobrovolný

03.09.2008, 11:38 #3 Last Edit: 03.09.2008, 12:03 by Petr Doležal
Jako projektant elektro bych po investorovi vyžadoval protokol o určení prostředí. Z toho (s přihlédnutím hlavně k vlivům AE a AF) už lze stanovit minimální požadované krytí. Dále by mě zajímal vliv  BE (nejsem si jistý zda dřevený prach je jenom hořlavý, nebo za jistých okolností i výbušný) a povaha zpracovávaných hmot (barvy, ředidla, mořidla atd.)

Je docela možné, že ve výsledku půjde o prostředí s nebezpečím požáru (BE2) nebo i  výbuchu (BE3) a tím pádem i zcela jiné a náročnější požadavky na provedení instalace.

V žádném případě bych nepřistoupil na to, abych jako projektant elektro vnější vlivy stanovoval sám. Jedině snad jako řadový člen komise jmenované investorem. Důvodem je to, že neznám a ani nemůžu znát všechny hlediska technologická, provozní a protipožární ochrany atd.
Na twitter.com jako alesd, na G+ https://plus.google.com/113064284193761258953/posts -  můžete mě sledovat... . Elektronická  vizitka - hcard.ivancice.net

Pavel Horský

A na koho se tedy má investor obrátit? Kdo mu určí vnější vlivy?
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jan Alin

Quote from: Aleš Dobrovolný on 03.09.2008, 11:38
Jako projektant elektro bych po investorovi vyžadoval protokol o určení prostředí.


Pokud je to stará dílna tak stejně montáží nové technologie změníte vnější vlivy takže protokol bude třeba přepracovat a u nové stavby je to jasné. Jako projektant jste v této chvíli nejpovolanější a podle požadavků investora VY v projektu navrhnete vnější vlivy a podle toho naprojektujete instalaci. Nelze sestavit komisi která má určit vnější vlivy v prostoru který jste ještě nevyprojektoval a tím pádem ani neexistuje.

Aleš Dobrovolný

Quote from: Jan Alin on 03.10.2008, 13:59
Jako projektant jste v této chvíli nejpovolanější a podle požadavků investora VY v projektu navrhnete vnější vlivy a podle toho naprojektujete instalaci. Nelze sestavit komisi která má určit vnější vlivy v prostoru který jste ještě nevyprojektoval a tím pádem ani neexistuje.


Domnívám se, že to není pravda. Nedovedu si představit jak projektant elektro určuje například prostory s nebezpečím  výbuchu bez spolupráce se zástupce projektantem strojní části, hasičů, investora. To že se vnější vlivy definují v normě IEC 332000-3 ještě neznamená, že projektant elektro je bude definovat ve 100%. Je/může být členem komise, ale určitě ne tím nejdůležitějším.

Protokol o určení vnějších vlivů je jedním ze základních podkladů pro zpracování realizační dokumentace elektro, bez které nelze stanovit ani tak základní věc jako je požadovaný stupěň krytí IP.

Pokud investor neví co tam bude dělat, nemůže chtít po projektantech elektro, aby mu to řekli  ;)
Na twitter.com jako alesd, na G+ https://plus.google.com/113064284193761258953/posts -  můžete mě sledovat... . Elektronická  vizitka - hcard.ivancice.net

Petr Doležal

http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,7750.0.html
Kdo je kompetetní v určování vnějších vlivů je příbalech posledních příspěvků
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Aleš Dobrovolný

Petr Doležal:

Díky, já to nemohl zrovna nějak najít.
Na twitter.com jako alesd, na G+ https://plus.google.com/113064284193761258953/posts -  můžete mě sledovat... . Elektronická  vizitka - hcard.ivancice.net

Petr Doležal

To víte, že jsem na to myslel, kdo z nás dvou bude rychlejší. Zadával jsem různé kombinace jako komise, vlivy a pod. Nakonec zabralo slovo Trutnov  :)
Není nad správné klíčové slovo.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Kamil Novák

Quote from: Petr Doležal on 03.10.2008, 16:23
Nakonec zabralo slovo Trutnov  :)
Není nad správné klíčové slovo.


(jednicka) Správně, není nad klíčové slovo ! A kdbyste zadal "Svoboda nad Úpou", to by byl teprve mazec.
Možná.
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj