Je toto zapojení koupelny správné?

Started by Michal Hroch, 03.09.2008, 10:45

previous topic - next topic

Michal Hroch

03.09.2008, 10:45 Last Edit: 12.10.2008, 23:50 by Administrátor fóra, čistič
Mrkněte prosím na přiložené schema jestli je to v pořádku.

Jan Franěk

03.09.2008, 11:43 #1 Last Edit: 03.09.2008, 11:53 by Jaroslav Hasala
Určitě chybí ochranné pospojení. Dále pak postrádám blokovaní boileru během vysokého tarifu.
Projekt by vám to vše vyřešil. Naučte se už správnému postupu. Dnes i malá slušná firma udělá vše včetně projektové dokumentace a výchozí revize. Pokud to neznáte, nevíte kam můžete umístit třeba zásuvku a kam ne. Jaká světla použít(krytí) atd. . Nakonec můžete být zklamán při revizi, až vám revizák napíše hrubé závady.

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Michal Kolesa

Ještě jedna chyba: Do chrániče leze PEN a má lézt vodič N

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Michal Kolesa on 03.09.2008, 12:10
Ještě jedna chyba: Do chrániče leze PEN a má lézt vodič N

Není to chyba.
Pokud připojujete chránič na starou soustavu TN-C, lze rozdělit vodič PEN na PE a N právě na vstupní svorce pr. chrániče. Přesně tak, jak je to nakresleno.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Aleš Dobrovolný

Nechci zde ani připomínat vhodnost přizemnění bodu rozdělení PE a N  o:-)
Na twitter.com jako alesd, na G+ https://plus.google.com/113064284193761258953/posts -  můžete mě sledovat... . Elektronická  vizitka - hcard.ivancice.net

Jan Franěk

 (funny) (dabel) (whist) (poklona) (drinks)
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Aleš Dudek

PEN jenom 4 se mě zdá málo, bojler bych dal přes stykač
Vlachovice, okr. Žďár nad Sázavou, kraj  Vysočina

vzduchotechnika elektromontáže všeobecně

Michal Kolesa

Někde jsem četl, že pokud je N+PE spojený, musí to být minimálně 10 mm2

Patrik Augustin

PEN prurez 10mm2 ano ale pro novy kabel pokud necham puvodni privod napriklad z duvodu ze jej nelze jednoduse vymenit nebo si to investor nepreje tak na tuto cast se nova norma nevztahuje a jede se podle stare.Ve chvili kdy by se mel menit privodni kabel tak uz jedem podle norem novych.Ale to si radsi natahnu z rozvadece kabel 5x a neresim prurez PEN.
Elektroinstalace
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org

Miloslav Dunda

Další chyba, kde je jištění jednotlivých obvodů.

Lubomír Jindra

Quote from: Miloslav Dunda on 13.09.2008, 20:26
Další chyba, kde je jištění jednotlivých obvodů.


Jsou to svislé nudle s nápisem B10 a B16.
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz