Staci u jistice propojit PE a N vodice pomoci RSA svorky ?

Started by bobouss, 03.09.2008, 13:36

previous topic - next topic

bobouss

03.09.2008, 13:36 Last Edit: 02.10.2008, 20:06 by Administrátor fóra, čistič
Pokud potrebuju dat pred dva motory jistic 10A,
pripojeni je 5 vodicove,
faze se spoji na jistici a zbytek vedle na RSA svorky,
vyhovuje to?

Jan Franěk

Nevyhovuje. V místě rozdělení by mělo být patrné kde končí PEN a pokračuje PE a N.

To znamená svorkovnice PEN z té propoj na PE a N. Dále už nespojovat. Většinou se propoj udělá nějakým holým drátem nebo klemou.

Ještě je vhodné dle normy místo rozdělení(přechod z TN-C na TN-S) přizemnit.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jaroslav Klinský

Pokud jsem dobře rozuměl dotazu, tak se jedná o pětivodičové připojení, takže použití svorek RSA je vhodné. Ty se samozřejmě dají vedle jističe. Přirozeně se propojí vodič PE a N samostatně. Pokud je ale připojení jen do motoru, nepotřebuje vodič N. Beru jako další variantu - propojit jen vodiče PE, k motoru použít vodič se 4-vodiči. To je to, co jsem vyčetl, případně odvodil z dotazu.
revize E2/B, montáže
www.klinsky-elektro.cz
www.jardak.cz - moje fotky, ale ne s tematikou elektro

bobouss

03.09.2008, 17:39 #3 Last Edit: 02.10.2008, 20:05 by Administrátor fóra, čistič
Ano, kdyz jsem to psal tak jsem si neuvedomil ze tech 5 vodicu nejde az k motoru.

Takze L1-L3 jistic,
vedle 2x RSA - 1xPE - k motorum a zbyva 1xPN,  
a co s vodicem N ktery vedle jistice skonci?

Jan Franěk

 Omlouvám se. Špatně jsem si to přečetl.


o:-) o:-)


Pokud jen prochází je možné je spojit RSA svorkou. Samozřejmě nespojovat N a PE. Za místem rozdělení není možné už spojovat

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.