Je kovová fasáda s možná nevodivě spojenými díly dobré řešení?

Started by Aneta, 08.09.2008, 06:55

previous topic - next topic

Aneta

08.09.2008, 06:55 Last Edit: 09.10.2008, 21:08 by Administrátor fóra, čistič
Nemohou mezi jednotlivými díly navzájem nebo oproti okolí vznikat nebezpečné napěťové rozdíly, pokud se fasáda skládá z dílů pouze zavěšených na kovovém roštu a navíc pokrytých nevodivou ochrannou vrstvou. Jak se u objektu s kovovou fasádou řeší hromosvod?

Jan Hájek

Většinou ho řeším jako Faradayovu klec. Ty díly to chce mít pospojované.  Kovové fasády do velkých detailů řeší ČSN EN 62305-3.

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

tovec

My máme tímto způsobem zhotovenou fasádu na nové budově od stavební společnosti. Samozřejmě, že je vždycky lepší, aby všechny díly byly pevně vodivým způsobem spojeny. Jenže praxe je taková, že jednotlivé díly jsou opatřeny ochranou nevodivou vrstvou a jsou zavěšeny na na zmiňovaném kovovém roštu. Existuje nějaký pádný důvod (funkčnost nebo norma), aby musely stavební společnosti jednotlivé díly propojovat automaticky? ČSN EN 62305-3 mimo jiné píše: Kovové fasády obsahující relativně malé díly, které nejsou spolu vzájemně spojeny, se nemohou použít jako náhodné svody nebo pro elektromagnetické stínění. Z toho mi nepřímo vyplývá, že nemusí být spojeny.