Smím použít na obvod hromosvodu hliníkové lano?

Started by Lukáš Nový, 13.09.2005, 11:56

previous topic - next topic

Lukáš Nový

Po příbuzném mi zbyla v garáži kluba hliníkových lan různých průřezů. Nyní uvažuji o hromosvodu a chci se zeptat, zda je  toto vhodný materiál pro hromosvod nebo musí být pouze FeZn? A jaký průřez toho hliníku bych mohl případně použít?
Díky


Georgis Fasulis

Podle platné ČSN 341390 (Předpisy pro ochranu před bleskem) je použití hliníkových lan na vedení a svody hromosvodných soustav NEPŘÍPUSTNÉ!
Povoleny jsou následující materiály:
Hliníkový drát průměr 10mm, FeZn drát, FeZn lano, ocelový drát s měděným pláštěm, měděný drát, měděné lano, hliníkové lano s ocelovou duší (AlFe) a hliníkový pásek.
Zjistěte si, jestli to nemáte náhodou lana AlFe, tam by pak nebyl problém. V tom případě byste potřeboval lana 50, 70 nebo 95 mm2.

G.F

Jan Hájek

V zásadě to možné je,ale pokud nemáte informaci o složení hliníkového lana bude problematické určit zda životnost bude srovnatelná třeba se slitinou AlMgSi, která se běžne používá. Největší důraz bych kladl na povrchovou úpravu lana, zda oxidací nevznikne špatně, nebo zcela nevodivá vrstva a nedojde časem k změně mechanické pevnosti lana.
Minimální průřez je 70 mm dle 341390 Z4.

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Georgis Fasulis

Pan Hájek má pravdu. Lana Al už zakázana nejsou. Změna 4 z roku 1996 je již umožňuje. Nevšiml jsem si toho, změnu mám založenou až na konci normy. :-) Pan Hájek mě na to upozornil, a já mu za to děkuji. Zároveň se omlouvám tazeteli za neúmyslnou mystifikaci. Pane Nový, poslechněte pana Hájka, ten je na tuto problematiku dborník na výši. :-)

G.F

Stanislav Bartel

Lana s elektrotechnického hliníku s pramenem minimálně 1,7 mm v průžezu 50 mm2 jsou snad povolena. Nebo né? Stejně jako drát s d=8 mm v průžezu 50 mm2,nebo pásek s min.tlouťkou 3 mm v průžezu 70 mm2. Legovaný hliník AlMgSi určitě v průřezu 50 mm2 povolený je,stejně jako lana s legovaného hliníku-Aldrey. Je to tak?


Georgis Fasulis

To Bartel: Čtěte příspěvky pozorně vč. mého opravného příspěvku ohledně hliníkových lan. Nikdo to, co píšete, tedy nezpochybnil.

G.F

Stanislav Bartel

Jednalo se pane Fasulis o dotaz,zda jsou povolena lana s průřezem 50 mm2. Když tady zaznělo od pana Hájka,že nejmenší průřez je 70 mm.


Georgis Fasulis

To Bartel: Omlouvám se, pozorně jsem nečetl já - přesně ve smyslu kdo jinémi jámu, sám do ní sám :-). Ale když to čtu nyní, tedy snad už pozorně :-), tak vás musím upozornit, že pan Hájek má pravdu. U čistého hliníku je minimální povolený průřez dle změny 4 ČSN 341390 opravdu 70 mm2. Těch 50 je povoleno pouze pro lana AlFe, ale to už není lano z čistého hliníku. Klasický materiál FeZn je pak povolen od 50 mm2.

G.F

Tibor Hanko

Podľa STN 34 1390 čl. 87: Al vodiče sa majú používať len na nadzemné časti bleskozvodu v miestach s takým chemicky agresívnym prostredím, ktorého korozívne vplyvy hliníku neškodia, ale v ktorom nemôže byť použitý oceľový ani medený vodič  (napr. v miestach s výskytom pár kyseliny dusičnej v ovzduší).

Podľa zmeny 4/2000 sa môže použiť aj AlMgSi priemeru 8mm alebo lano 35mm2 ale lano nie na skryté zvody.

projekty, revízie, termovízia

Jaroslav Kořínek

Pan Hájek musí mít pravdu! Pan Hájek na jiných místech ELEKTRIKA cz, vás již mnohokrát zval na školení fa DEHN. Poslechněte a jděte. Změny , které nás elektrikáře čekají stojí za vyslechnutí.
Tímto pana Hájka zdravím a přeji ještě více informací pro ty kteří potřebují podrobnosti k hromosvodům.
Od Frenklina k Divišovi!