• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jaké jsou zdravotní rizika bydlení pod vysokým napětí, 400kV?

Started by Macák, 10.09.2008, 18:57

previous topic - next topic

Macák

10.09.2008, 18:57 Last Edit: 13.10.2008, 00:11 by Administrátor fóra, čistič
Jaká jsou možná rizika související s bydlením pod dráty vysokého napětí 400kV?

Jak vypočítat elektromagnetické pole 50 m od drátů.
Jak hodně je nebezpečná statická elektřina a do jaké vzdálenosti.

Jaroslav Molák

Pane Macák,
mohu vás ubezpečit, že pobyt, natož bydlení pod linkou 400 kV je zdraví škodlivé. Provozovatel distribuční soustavy ČEZ provedl a zveřejnil dlouhodobou studii vlivu elektromagnetického pole soustavy 110 kV, 220 KV a 400 KV na člověka v ochranném pásmu linek vvn.
Ve vzdálenosti 50 m  od krajního vodiče již nemusíte mít obavy, výpočtem se zabývají specialisté i u naší firmy.
Na základě objednávky jsem ochoten vám zprostředkovat výpočet i měření obou složek, jak elektrické tak i magnetické.

Štefan Beláň

Moje oblíbená věta "Na všechno jsou normy". :)

Když na všechno, tak i na vliv střídavého napětí na své okolí a stanovení omezení délky pobytu v elektrických polích.

ČSN 33 2040 (Leden 1993)
Elektrotechnické předpisy. Ochrana před účinky elektromagnetického pole 50 Hz v pásmu vlivu zařízení elektrizační soustavy

PS: Přestože je norma z roku 1993, je stále platná.  :o
Chránič chrání - jistič jistí.

dolac

Ešte by som doplnil, že v tomto prípade sa nejedná o statickú elektrinu, ako uvádzate vo svojej otázke, ale o vplyv striedavého elektrického a magnetického poľa.  Mimo ochranného pásma naozaj nemusíte mať žiadne obavy. Priamo pod vedením 400kV je el. pole až natoľko silné,že je možne cítiť štípance. 

Jan Franěk

O účincích elektromagnetického pole u400KV vypovídá i to, že při práci na souběžném vedení 22KV se nám vymazali dvě CCS karty  ;D
;D

Se vzdáleností jeho účinky dosti prudce klesají. Mimo ochranné pásmo by neměli být prakticky žádné.
Jak podoktnul kolega Beláň "na vše jsou normy"  (jednicka)
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Jan Franěk on 11.09.2008, 13:56
Se vzdáleností jeho účinky dosti prudce klesají.

Přesněji řečeno se čtvercem vzdálenosti. Bydlet bych pod tím ale určitě nechtěl. Stačilo pár dní montáže v Hradci u Kadaně.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Aleš Dobrovolný

Napadá mě výhoda bydlení pod 400kV - pár závitů nějakého pořádného drátu a mám vlastní zdroj  >:D
Na twitter.com jako alesd, na G+ https://plus.google.com/113064284193761258953/posts -  můžete mě sledovat... . Elektronická  vizitka - hcard.ivancice.net

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Aleš Dobrovolný on 11.09.2008, 14:02
Napadá mě výhoda bydlení pod 400kV - pár závitů nějakého pořádného drátu a mám vlastní zdroj  >:D

Ale taky bacha na klíče, ten kroužek by se mohl nebezpečně rozžhavit  (surprice)
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jan Franěk

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

autor

Dík za odpovědi, jedná se totiž o to, že chceme koupit domek asi 50-60 m od vvn. je tam  asi 220 - 400kn plus přez pozemek vedou nějaké záložní dráty nebo zdroj?? prý tím nahazujou jističe??. + jsem chtěl zjistit jak vypočítat magnetické pole. Norma:  ochranné pásmo u 400kv je 20m. na 50m dráty jdou stejně slyšet.Za deště nás upozornily že nemáme chodit na pole k drátům. Budu vděčný za každou odpověď.
Jsou tam i domky které jsou přímo pod tímto vedením >:D

Michal Kolesa

Že kolem vodiče, kterým protéka elektrický proud je magnetické pole ví každý, kdo dával pozor při fyzice a nepřemýšlel při tom o kravinách. Ale už se asi moc neví, jaká zdravotní rizika magnetické pole způsobuje.

Otázka: Jaká zdravotní rizika jsou pokud se bydlí pod linkou vvn ?

anonymní_anonym 9

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 11.09.2008, 14:00
Přesněji řečeno se čtvercem vzdálenosti.


To bych, s dovolením, netvrdil tak kategoricky. Záleží na geometrii "zářiče".
Intenzita záření bodového všesměrového zdroje klesá nepřímo úměrně čtverci vzdálenosti.
Intenzita elmg. vyzařování nekonečně dlouhého rovného vodiče klesá nepřímo úměrně vzdálenosti (tj. první mocnině, ne čtverci). Tomu se vedení vn/vvn dost blíží. Je to samozřejmě složitější, protože jde o třífázové vedení, takže se ta elmg. pole jednotlivých vodičů do značné míry kompenzují navzájem, a ještě navíc není rovné, ale má průvěsy.
(a jen pro úplnost - je-li zářičem nekonečně velká plocha, intenzita se vzdáleností neklesá vůbec)

Lubomír Jindra

, možná vás bude zajímat tento článek až dole "Hypersenzitivita na EMP" - každý člověk reaguje jinak  ::)
http://www.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=4530

Velice zajímavá studie proběhla ve Velké Británii, kde prokázali souvislost dětské leukémie při soužití s vvn ve vzdálenosti méně než 200m :-\
http://www.osel.cz/index.php?clanek=1308&akce=show2&dev=1

Tady se zase přísně vědecky nepodařilo zjistit jak by vvn mohlo poškozovat lidské zdraví...
http://www.(neznámá značka).cz/index.php?id_document=26579

Kdyby jste si chtěl něco spočítat, tady je pěkný návod  :D
http://k315.feld.cvut.cz/download/ezp/elpole.doc

Každopádně já bych v tom domečku nebydlel ani zadarmo, normy jsou sice na všechno, ale normy napsali jen lidé a ti ani zdaleka všemu kolem nás nerozumí, i když se tak občas tváří  ;)
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

anonymní_anonym 9

Quote from: Lubomír Jindra on 11.09.2008, 17:36
Kdyby jste si chtěl něco spočítat, tady je pěkný návod  :D
http://k315.feld.cvut.cz/download/ezp/elpole.doc


Není nad praktický návod  :D   (poklona)

Quote from: Lubomír Jindra on 11.09.2008, 17:36
Každopádně já bych v tom domečku nebydlel ani zadarmo...


A to je ještě štěstí, že jsme se nedožili bezdrátového přenosu vzduchem podle N. Tesly. To by pak nepomohl ani domeček uprostřed hlubokých lesů  ;D

dolac

Quote from: Aleš Dobrovolný on 11.09.2008, 14:02
Napadá mě výhoda bydlení pod 400kV - pár závitů nějakého pořádného drátu a mám vlastní zdroj  >:D

Cievka z drátu by bola vhodná iba ak by ste boli v prostredí so silným magnetickým poľom. Pod vedením 400kV je intenzívne najmä elektrické pole. Magnetické pole je podobné ako napr. pod vedením 110kV (záleži na zaťažení linky). Skôr by som povedal, že je intenzita mag. poľa nižšia z dôvodu väčšej vzdialensti od vodičov.
Ak by ste chcel využiť elektrické pole linky ZVN potreboval by ste umiestniť pod vedenie nejakú veľkú vodivú dosku (plech). A čím bližšie k vedeniu, tým lepšie. Napr. postaviť si tam na izolovaných pilieroch nejakú plechovú búdu.  >:D   

dolac

Quote from: anonymní_anonym 9 on 11.09.2008, 18:12
A to je ještě štěstí, že jsme se nedožili bezdrátového přenosu vzduchem podle N. Tesly. To by pak nepomohl ani domeček uprostřed hlubokých lesů  ;D

Možno že sa dočkáme niečoho podobného. V poslednom čase sa totiž stále častejšie hovorí o možnosti bezdrátového prenosu energie na diaľku. 

anonymní_anonym 9

Quote from: dolac on 11.09.2008, 18:14
Napr. postaviť si tam na izolovaných pilieroch nejakú plechovú búdu.  >:D   

Tady bych zvlášť trval na instalaci kvalitních svodičů bleskového proudu  :D

Quote from: Lubomír Jindra on 11.09.2008, 17:36
, možná vás bude zajímat tento článek až dole "Hypersenzitivita na EMP" - každý člověk reaguje jinak  ::)
http://www.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=4530


Věrohodnost tohoto článku ovšem poněkud degraduje způsob, jakým autor zachází s výpočty. Do vzorečku, kde je (výkon x zisk) klidně dosadí zisk zlogaritmovaný (v dB) a vůbec ho nenapadne, že zvýšení výkonu na dvojnásobek musí dát totéž, jako zvýšení zisku o 3 dB  ;D

Lubomír Jindra

Quote from: dolac on 11.09.2008, 18:14
Cievka z drátu by bola vhodná iba ak by ste boli v prostredí so silným magnetickým poľom. Pod vedením 400kV je intenzívne najmä elektrické pole. Magnetické pole je podobné ako napr. pod vedením 110kV (záleži na zaťažení linky). Skôr by som povedal, že je intenzita mag. poľa nižšia z dôvodu väčšej vzdialensti od vodičov.
Ak by ste chcel využiť elektrické pole linky ZVN potreboval by ste umiestniť pod vedenie nejakú veľkú vodivú dosku (plech). A čím bližšie k vedeniu, tým lepšie. Napr. postaviť si tam na izolovaných pilieroch nejakú plechovú búdu.  >:D   



Ona ta cívka funguje, skutečný případ byl (a někde určitě stále je - hledej šmudlo  :)) uveden zde na elektrika.cz. Jeden pán ukradl v práci dvěstěčtyřicítku a udělal z ní na zahradě prolézačku pro děti - verze pro souseda. Naindukovaným napětím si ale doma v poho přitápěl  :D Nakonec mu na to soudruzi přišli na základě udání právě toho milého souseda a protože nevěděli co s tím, potrestali ho nakonec alespoň za tu krádež kabelu a samozřejmě to musel rozebrat.
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz