• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jak zapojit správně elektronický předřadník?

Started by Tagy, 14.09.2008, 19:05

previous topic - next topic

Tagy

14.09.2008, 19:05 Last Edit: 12.10.2008, 23:57 by Administrátor fóra, čistič
Mám el. předřadník zn. Osram 2x36W
Dále mám 4x18W zářivky T8, také Osram.
Lze toto zapojit dohromady?

Štefan Beláň

14.09.2008, 20:14 #1 Last Edit: 14.09.2008, 20:29 by Štefan Beláň
Vaše otázka je velice nejasná. :-\
Jak si to zapojení "dohromady" představujete? K čemu by to mělo sloužit?
Chránič chrání - jistič jistí.

Jaroslav Hasala

Sériové zapojení dvou trubic 18W na předřadník 36W není možné.
Je nutné použít předřadníky pro 18W trubice.
Existují například předřadníky 3x 18W nebo 4x 18W.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Václav 3

Elektronický předřadník pracuje na úplně jiném principu, než klasické zapojení se startérem a tlumivkou, tudíž nelze použít analogické seriové zapojení trubic.

Tagy


Lubomír Jindra

V nedávném testu dobře vycházeli el. předřadníky MEGAMAN a OSRAM v tomto pořadí. PHILIPS kupodivu propadl.
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Václav 3

Zkuste Tridonic nebo Osram, neznačkové obvykle vydrží maximálně přes záruku, protože jsou poddimenzované důležité prvky, zařízení se přehřívá, u akvarií budete svítit dlouhou dobu v jednom kuse, tudíž nešetřete nebo použijte klasické zapojení s novými typy tlumivek.