jak by měla být provedena elektroinstalace v jeskyních nebo dolech bez nebezpečí výbuchu hořlavých plynů nebo uhelného prachu? Krom praktických připomínek uvítám i nasměrování na patřičnou literaturu(normy), kterou bych měl studovat.
Pro případné šťouraly podotýkám, že jsem slaboproudař, v problematice se nevyznám a sám nic zapojovat nechci. V našem spolku ale mám k elektřině nejblíž a dostal jsem za úkol zjistit co a jak.


Milan Selezan

O literatúre, ktorá by obznamovala spôsob riešení elektroinštalácie v neplynujúcich baniach neviem. Prakticke rady by vám mohli dať pracovníci z bývalých Rudných dolov Příbram, resp. Uranových dolov. V Brne pracovníci Interprojektu, bývalý Rudný projekt.Riešenie musí zodpovedať Banskému bezpečnostnému predpisu -zákonu.Doporučujem sa obrátiť na najbližší Obvodný banský úrad, ktorému taká inštalaácia podlieha na odsúhlasenie. Elektrorozvody sa robia sieťou 3/PE 400V 50Hz, IT s kontrolou izolačného stavu. Pre spotrebiče sa dávajú TR 400/230V. Spôsob krytia IP a riešenia ako do mokrých prostredí.


Miloslav Šimek

Z vlastní zkušenosti vám mohu doporučit použít na všechny šrouby a spoje konzervační vosk.