• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 21:40

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jaká je velikost proudu pracovním vodičem ?

Started by OLDIN, 18.09.2008, 22:09

previous topic - next topic

OLDIN

18.09.2008, 22:09 Last Edit: 18.10.2008, 19:03 by Administrátor fóra, čistič
Pokud teče v přívodním vedení do rozvaděče každou ze tří fází proud 16A je proud v pracovním vodiči téhož vedení 3x16A = 48A?

Lubomír Jindra

  , naopak, při dokonale symetrickém zatížení neteče středním vodičem proud žádný. Ve skutečnosti ale zatížení symetrické není, takže tam nějaký proud teče, i když většinou menší, než proud protékající jednotlivými fázemi. Ale to všechno záleží na druhu zátěže, v případě odběrů které nezatěžují rovnoměrně sinusový průběh, může být proud středním vodičem i větší.

viz. zde
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,9367.0.html
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Jiří Schwarz

V čistě teoretickém případě, kdy by se na jednu fázi připojila činná zátěž, na další kapacitní zátěž a na další induktivní zátěž, by se mohl proud středním vodičem blížit součtu proudů jednotlivých fázových vodičů. Ale to by se muselo opravdu "strefit" do správných hodnot,...
V běžné praxi se takový souběh zátěží neuvažuje.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jirka Š. Svejkovský

Ve třífázové soustavě se proudy nesčítají skalárně ale vektorově. V každém vodiči protéká proud se sinusovým průběhem (v ideálním případě). Tyto sinusovky jsou navzájem posunuty o 2/3PI, tedy o třetinu. Když si tyto průběhy nakreslíte do grafu, kde osa x je čas a osa y amplituda a průběhy sečtete, vyjde vám funkce y = 0.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Gabriel Homoly

Vynimku tvoria vyssie harmonicke zlozky, ktore sa scitaju skalarne.  Ale pre bezne typy zatazi v domacnosti plati vyssie uvedene ( Uvazuje sa dokonaly neskresleny harmonicky prud ).

Fuk Tomáš

19.09.2008, 11:50 #5 Last Edit: 10.07.2010, 23:38 by Fuk Tomáš
Quote from: Gabriel Homoly on 19.09.2008, 11:00
Vynimku tvoria vyssie harmonicke zlozky, ktore sa scitaju skalarne.  Ale pre bezne typy zatazi v domacnosti plati vyssie uvedene ( Uvazuje sa dokonaly neskresleny harmonicky prud ).


Ne, všechny harmonické složky se sčítají vektorově.
Asi vás zmátlo to, že 3., 6. atd. harmonická se - vďaka (lehni, robote!) tomu že jsou jednotlivé fáze posunuty o 1/3 z 360° - při stejné zátěži ve všech 3 fázích "potkají" soufázově a tedy jako by se sčítaly skalárně. To ale platí jen pro násobky 3 při stejném charakteru zátěže ve všech fázích.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Gabriel Homoly

 p. Fuk,

Dakujem za doplnenie a ospravedlnujem sa ze som to neformuloval presnejsie ...  :(