• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
03.01.2026, 13:37

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Kdy se musí použit podložky Cupal?

Started by Sanislav Vojta, 19.09.2008, 08:36

previous topic - next topic

Sanislav Vojta

19.09.2008, 08:36 Last Edit: 18.10.2008, 19:59 by Administrátor fóra, čistič
Nemohu se shodnout se svými kolegy kdy se musí použit podložky Cupal.


Na Cu přípojnice pod Al oko podle mě patří, ale jak je to na Al přípojnici pod Cu pocínované oko?

Jaromír Urbanec

Quote from:  Sanislav Vojta on 19.09.2008, 08:36
,
Nemohu se shodnout se svými kolegy , kdy se musí použit podložky Cupal. Na Cu přípojnice pod Al oko podle mě patří, ale jak je to na Al přípojnici pod Cu pocínované oko?Děkuji.

Já se lekl, že se přete jak je otočit ;D
Jinak kdo má, dá je tam, ostatní hledají důvod proč tam být nemusí.

Petr Doležal

Mám již neplatnou ČSN 37 0606, ale fyzika snad platí pořád.
IV. Spojování hliníkových vodičů v prostorách vlhkých ....
čl. 53c. Za přítomnosti vlhkosti se nedovoluje kombinace hliníku s .....mědí...
čl. 53d. Při nevyhnutelném spojení hliníku s kovy uvedených v bodě c) doporučuje se tento kov cínovat.......
čl. 54 Ochrana zamezení přístupu vlhkosti ke spoji
a) potření místa dostatečnou vrstvou neutrálního tuku (bez kyselin)
b) nátěry (olejové, nitro, chlorkaučukové laky)
Vy pocínovaným okem toto splňujete a pokud jsou prostory suché, tak nemusíte ani chránit spoj proti vlhkosti
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

František Šohajda

Kdysi /je to asi 25 let/ jsme montovali rozvaděče technologie pro firmu vyrábějící barvy.../prostředí SNV 1,2  OP apod podle staré normy/ a rozvaděče měli přívody od 1,5 do 16mm2 CU. Přípojnice PEN měli všechny rozvaděče z AL pásovin /a asi jsou dodnes/ a tam jsme nic nedávalli pod CU vodiče napojené na AL pásy.Na můj dotaz jako mladého elektrikáře jsem dostal asi od tří techniků že nic se tam nemusí dávat , že je jaká-si výjimka pro firmu EZ /tehdy/ ve které se píše že se nemusí dávat CuPAL podložky!!..dál jsme po tom nepátrali, protože to říkali naši nadřízení a investor!!..... :(
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Radek Červený

Kolega Doležal dal vyčerpávající odpověď, ale myslím si, že vzhledem k ceně podložky by měla být součástí každého montážního auta a její aplikace by měla být tak nějak automatická v případě rozdílných kovů.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Pavel Mužík_

Ta norma ČSN 36 0606 řešila tyto otázky skutečně velmi precizně. Já jí už bohužel nemám, ale pokud si vzpomínám, bylo tam někde taky to, že lze ten veliký rozdíl elektrochemických potenciálů řešit také tak, že se použije jako mezičlánek kov s potenciálem někde uprostřed. A to je třeba kadmium. Takže pokud právě nemáte při ruce kupál, tak kadmium určitě udělá taky dobrou službu (a v suchám prostředí je ta kadmiovaná podložka podle mne zcela dostačující, a je vždy k dispozici).  Ostatně uvědomte si, jak jsou řešené malé svorky, vhodné pro Cu i Al vodiče - právě kadmiováním. 

Petr Doležal

Pro úplnost k tomu kadmiování:
čl.53d:
Při nevyhnutelném spojení hliníku s kovy uvedené v c) (m.j. i ta měď) se doporučuje tento kov pocínovat, popř. niklovat s následným kadmiováním (pouhé kadmiování se nedovoluje)
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Václav 3

Dnes je to s tím kadmiováním ještě problematičtější, protože kadmium jako těžký kov nemá být používáno. Většina šroubů, matic, vrutů a podložek je zinkována a barevné odlišnosti jsou dány tzv. barvením zinku.

Fuk Tomáš

Quote from: Václav 3 on 20.09.2008, 16:48
Dnes je to s tím kadmiováním ještě problematičtější, protože kadmium jako těžký kov nemá být používáno. Většina šroubů, matic, vrutů a podložek je zinkována a barevné odlišnosti jsou dány tzv. barvením zinku.


Na druhou stranu, Zn je svým elektrochemickým potenciálem ještě blíže středu Al - Cu.

Al   -1,7 V
ZnO2   -1,22 V
Zn   -0,76 V
Cd  -0,4 V
Sn  +0,05 V
Cu +0,35..+0,51 V
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)