• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Lze umístit pojistkovou skrin a elektroměr na sloup nadzemniho vedeni nn ?

Started by Zezelenaly, 22.09.2008, 19:06

previous topic - next topic

Zezelenaly

22.09.2008, 19:06 Last Edit: 20.10.2008, 21:35 by Administrátor fóra, čistič
Chtel by jsem si nechat zhotovit el. pripojku k pozemku a chtel by jsem si nechat umistit pojistkovou skrin a elektroměr primo na sloupu existujiciho nadzemniho elektrickeho nn vedeni kde by vedeni koncilo zasuvkou s krytim proti vode 3x 230V - tim by myslim odpadlo nustnost ohlaseni ci vedeni stavebniho rizeni na propjku ? ..  (nestavel bych zadnej patnik a pod. ).

Pripojovano by bylo par spoterebicu jako treba sekacka a pod.

Slo by podle norem zhotovit jak hlavni pojistkovou skrin ,  elektromer a jistice za elektromerem i zasuvku (vse v jedne skrince) na sloupu stavajciho verejneho nn vedeni ?.

Lubomír Jindra

, podle norem by to jistě šlo, ale nevím jestli budou chtít rozvoďáci váš elektroměrový rozvaděč na svůj sloup  ;)
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Radek Kroutil

Stejně musíte zažádat na místní rozvodné závody o staveništní či jinou přípojku (nové odběrné místo) a ti vám ve schválení přesně popíšou jak to máte udělat...
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

akademik.richard

Na sloup vám elektroměr nenechají dát. Postavte si na kraji svého pozemku elektroměrový pilíř a distributor už vám přípojku zhotoví na svůj náklad. Vy zaplatíte připojovací poplatek.

MilanKnop

TO akademik. richard
Přípojka v tomto případě je pouze svod ze sítě nn a přípojková skříň na sloupu. Z přípojkové skříně dále vede už HDV a to si musí nechat zhotovit zákazník už na svůj náklad.

Patrik Augustin

presne tento pripad ted resim.Mame si umistit na podperny bod PS100 a vedle sloupu ER rozvadec.Potrebujeme jen 1f jistic ale asi to ten kousek natahnu 4zilove cili asi CYKY 4x10.Ale jeste bych se zeptal kolegu zda to nekdo neresil potrebuji tu pripojku poslat po stavajicim kabelu asi o 100m dal.Kabel vypada ze je AYKY 4x16 cili v TN-C.Jako jedine me napada udelat bod rozdeleni PEN na konci tohoto kabelu.Je to udajne nejaky kabel kde se jeden vodic pouziva pro VO a jina moznost nez pouzit jiz zakopany kabel neni.Co vy na to?
Elektroinstalace
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org

Lubomír Jindra

Quote from: Patrik Augustin on 25.09.2008, 21:17
Je to udajne nejaky kabel kde se jeden vodic pouziva pro VO a jina moznost nez pouzit jiz zakopany kabel neni.Co vy na to?


Chápu to dobře že chcete vést různé obvody v jednom kabelu?  :o (zle)
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Patrik Augustin

copak ja ja jim tvrdim ze je to prasecina ale jina moznost tam zrejme nebude.Jeste jsem se na to poradne nebyl ani podivat ale ve sve podstate pokud jsem to dobre pochopil tak tam vede na posledni sloup kabel kde se nepouziva jedna nebo dve faze jsou bez pojistek.Cili spis jde o to ze jsem nic takoveho jeste nedelal a ani se s tim nesetkal.Uz asi nepujde o klasicke pouziti jednoho kabelu na vic okruhu kde je to napajeno z jednoho zdroje tady asi pujde o situaci kdy jeden kabel respektive jeho jednotlive fazove vodice budou napajeny ze dvou zdroju.Jeden jako napajeni VO nekde z rozvadece MU a druha by byla napojena z PS100 primo z koncoveho bodu distribucni site nn pres vlastni jistic.Je tam problem s tim ze se tam proste neda kopat a neda se na ty sloupy dat zavesak.A ten kabel tam je vedeny a pritom neni pouzity cely.Predpokladam ze VO a cela nn sit jede z jednoho transformatoru.
Elektroinstalace
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org

Petr Doležal

Jen aby to nebylo takto:
Kabel určen pro VO  je po celé délce 4 žilový v TN-C. Stožáry bývají rozfázovány, takže od stožáru n-2 už nemusí být zapojena L1, od stožáru n-1 také L2 a n-tý, poslední stožár "visí" jen na L3.
Na takový rozvod byste se připojit nemohl, to je bez diskuse. 
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Štefan Beláň

Quote from: Patrik Augustin on 25.09.2008, 21:17
........Je to udajne nejaky kabel kde se jeden vodic pouziva pro VO a jina moznost nez pouzit jiz zakopany kabel neni.Co vy na to?


TO: Augustin

Pokud je VO v provozu a jedná o kabel jiného odběratele, tak tento kabel v žádném případě použít nemůžete.  (!) (no)
Chránič chrání - jistič jistí.

Patrik Augustin

no ja jsem neco takoveho tusil.Holt si budu muset najit chvili cas a zajet se tam podivat osobne.Chteji po me reseni ale uz si ho vymysleli sami takze ja ted musim argumentovat proc to takto nelze a proc se to musi udelat jinak.No nemame to lehky.Ale proc to pisu sem.Jeden z jejich navrhu byl ze chteji dat elektromerovy rozvadec na sloup pod tu PS100. :'( >:D
Elektroinstalace
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org