• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Musí být pojistková skříň ještě mezi rozvaděčem před domem a nachodbě?

Started by chip2, 27.09.2008, 19:34

previous topic - next topic

chip2

27.09.2008, 19:34 Last Edit: 20.10.2008, 21:25 by Administrátor fóra, čistič
Na cestě mezi hlavním rozvaděčem, který je umístěný venku před domem a podružným na chodbě v domě musí být ještě nějaká pojistková skříň nebo svorkovnice na venkovní zdi domu.
Stavím nový rodinný domek na místě starého, který jsem zbořil a pracovník z firmy, která mi dělala přeložku přívodu do  domu, mi říkal že to mohu natáhnout z hlavního rozvaděče přímo do podružného rozvaděče.

Štefan Beláň

Quote from: chip2 on 27.09.2008, 19:34
.......pracovník z firmy která mi dělala přeložku přívodu do  domu mi říkal že to mohu natáhnout z hlavního rozvaděče přímo do podružného rozvaděče.


TO: chip2
Pracovník má pravdu. Přívod od elektroměru do bytového (podružného) rozváděče se zhotovuje v celku bez další pojistkové skříně. :)
Chránič chrání - jistič jistí.

Zdenek Hejčl

Mělo by to být asi takhle: HDS potom elektroměrová skříň a podružný rozvaděč. Není vyloučeno, že elektroměrová a podružný rozvaděč mohou být v jedné skříni.  (norm) Viz připojovací podmínky ČEZ, EON, PRE.
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU