• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 10:27

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Která norma řeší souběh vodičů v rozvaděči?

Started by D., 29.09.2008, 20:42

previous topic - next topic

D.

29.09.2008, 20:42 Last Edit: 27.10.2008, 21:56 by Administrátor fóra, čistič
Která norma řeší souběh vodičů v rozvaděči?
Zdali je možné v jednom PVC žlabu vést vodiče pro:

- silovou část stykačů 400V AC
- ovládací část stykačů, relé, ... 230V AC
- ovládací část PLC automatů 24V DC

Jedná se o lankové vodiče s jednoduchou izolací CYA. S ohledem na bezpečnost zařízení, rušení, atd...

Jaroslav Mrázek

Pro rozvaděče nn je ČSN EN 60439-1 ed.2. (Oddělení jednotlivých obvodů čl. 7.1.2.3.6; Obvody uvnitř rozvaděče čl. 7.5.5). To jen tak namátkou.
Uvádíte PLC automat, tak si myslím, že se spíš bude jednat o rozvaděč pro stroj. Potom by to byla ČSN EN 60 204-1 ed.2 čl. 13.1.3 Vodiče různých obvodů (ve společném žlabu odděleny přepážkami a izolovány na nejvyšší napětí).

Josef Drda

Pokud se jedná o stroj tak to řeší 
ČSN EN 60 204-1 ed.2 Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů čl. 13.1.3 Vodiče různých obvodů

jak píše
Quote from: Jaroslav Mrázek on 30.09.2008, 07:50
ČSN EN 60 204-1 ed.2 čl. 13.1.3 Vodiče různých obvodů (ve společném žlabu odděleny přepážkami a izolovány na nejvyšší napětí).

pozor (norm) - norma neříká " ........ přepážkami a izolovány....  " ale  nebo  viz článek v příloze   
Revize, kontroly a servis strojů, přístrojů, elektrických i elektronických zařízení a elektroinstalací. 
Specializace na servis vstřikovacích lisů a vytlačovací strojů na plasty včetně jejich periferií.
Neočekávej , že budeš osvícen , vstoupí-li do tebe elektřina ...

Jirka Š. Svejkovský

Obecně:
PLC jsou dobře ošetřeny před různými indukovanými napětími. Přesto se snažte oddělit od sebe prostorově ovládací obvody a silové, především vedení od frekvenčáků. Analogové vstupy/výstupy by také měly mít co nejměnší souběh se silovinou a měly by být tahány stíněným kabelem. Chce to trošku víc prostoru ve skříni.
Samozřejmě je nutné dodržovat pokyny výrobce pro dodržení EMC (frekvenčáky, PLC - viz montážní dokumentace výrobce).
Jsou-li souběhy délky řádově cm až desítky cm, asi nebude problém. Tahat to spolu přes celou 2m skříň nedoporučuju.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jaroslav Mrázek

Máte pravdu pane Drdo. Chybička se vloudila.  (poklona)