Jaký chránič mám osadit do venkovní skříňky se 2 zásuvkami?

Started by David Lampedusa, 24.10.2005, 11:49

previous topic - next topic

David Lampedusa

Omlouvám se za svůj laický dotaz. Mám venkovní skřínku se 2 zásuvkami 230V a jednou 400V. Jaký chránič mám osadit? Připojovat se budou spotřebiče jako ruční mot. pila, cirkulárka, čerpadlo a různé malé el. nářadí. Děkuji, David


Otakar Dosbaba

Optimální bude fíčko čtyřpólové, pro proud 40A a samozřejmě pro vybavovací reziduální proud 30mA. Pravděpodobně bude označeno 40/4p/0,03. Jak jsou jištěny zásuvkové vývody?


David Lampedusa

Venkovní skřínka má vlastní 3pólový jistič a 1pólový.


Pavel Horský

p.Lampedusa,prosím vás,jestli jste laik a do elektriky nevidíte,tak si to prosím nechte zapojit od elektrikáře.Zapojení proud.chrániče a dvou jističů musí být v dnešní době už tak jasná věc,že je škoda na ni vůbec odpovídat.
Nezlobte se prosím,chci vás jen ochránit od případných potíží.

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Otakar Dosbaba

Přesně tak, je to sice "brnkačka", ale poud to budete montovat co by laik sám, ať to alespoň nějaký elektrikář před uvedením do provozu shlédne!


Jaroslav Kořínek

Český národní zvyk : CO ČECH to KUTIL!
Tak nevím proč ty elektrikáři,projektanti,revizáci jsou?


David Lampedusa

tedy na vás, pane. Abych řekl pravdu, tak jsem tam elektrikáře měl. Rkonstruoval jsem totiž dost velký dům a nejmenovaný váš kolega mi tam dělal kompletní elektriku. Jenom jaksi vynechal onen zmíněný chránič a také svodiče přepětí. To,že tyto dva prvky v elektroinstalaci nejsou rozhodně nadstandard jsem se dozvěděl "samostudiem". Nenazval bych se oním "kutilem" jak asi myslí váš kolega, ale přiznávám, že jsem řekněme zvídavý a na tomto jinak velice zajímavém serveru jsem se chtěl vyzborjit argumenty. Po zkušenostech s různými řemeslníky bych mohl odpovědět na otázku řečnickou otázku vašeho kolegu v poslední rekaci: K čemu tedy ty revizáky a elektrikáře máme? Odpovědí: Vlastně ani nevím...
Ale rozhodně se nechci nikoho z vás dotknout, vážím si odborníků, to mi prosím věřte. Na druhou stranu při reakcích na dotaz jak připojit sporák jsem se docela pobavil. Tazatel pravděpodobně již na sporáku uvařil několik večeří a pisatelé reakci stále jaksi koukají na ty dráty ze zdi.
Hezký den všem.

David


Karel Kosina

Instalace svodičů přepětí je otázkou potřeby zákazníka, ale rozhodně by Vámi zmíněný elektrikář neměl vypustit instalaci proudového chrániče pro venkovní zásuvky, obzvláště pokud tuto instalaci prováděl po 1.9.1997, kdy vstoupila v platnost ČSN 33 2000-4-47.


Petr Doležal

Re spíše k " Já se vůbec nezlobím":
Já to nevidím tak nepřínosně, když tazatel již něco připojil, už provozuje a diskuse pokračuje. Jednak se dozvím něco navíc a může se stát, že někdo něco dodatečně odhalí a tazatel to zase odpojí a udělá nějaká opatření.
Hovořím obecně, u konkrétního dotazu (sporák) to zřejmě nehrozí.

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jaroslav Kořínek

To :Lampedusa - Ani já se nezlobím a když jste řekl A dodejte i B.
Píšte, že elektrikář vynechal chránič a svodič přepětí.(Nepšte proč, věděl o potřebě zásuvek vně domu? Byla potřeba domluvena?)
Dvě otázky.
Byla pro potřeby rekonstrukce vypracovaná dokumentace?
Měl jste požadavel a potřebu mít svodič přepětí, bylo vše zakresleno v dokumentaci a smluvně ošetřeno ?


Pavel Ryšavý

To Kořínek:
Když dělám projekt tak bez svodičů přepětí NE. Pokud se zákazník rozhodne, že tam nebudou, potom po něm chci podepsat prohlášení, že jsem ho upozornil, že existuje ČSN 33 2000-1, která je vyžaduje (článek 131.6.2), a že se jedná o jeho rozhodnutí. (výsledek je tak 50/50)
Čili požadavek investora na osazení SP je nesmysl, pokud projektujete tak je musíte použít.
Pokud v domu vyhoří elektronika, může se stát, že ji zaplatíte.

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Martin Velík

Ten chranič zaleži na velikosti té 400v zasuvky v AMPERECH.


Martin Velík

Ten chranič zaleži na velikosti té 400v zasuvky v AMPERECH.


Pavel Ryšavý

To VELÍK:
Dovolil bych si oponovat, jmenovitý proud bych určoval podle předřazeného jističe. I zásuvku na 63A mohu přece s klidným srdcem jistit 16C/3.

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Karel Kosina

Já osobně k niže uvedenému bych tak klidné srdce neměl. Nechtěl bych být u toho, kdy si například nějaká firma po ubezpečení, že je k dispozici zásuvka 63A, přiveze výkonnou svářečku a při okamžitém výpadku této zásuvky zjistí, že se jim "vysmívá" 16A jistič.


martin valek

Pro některé je třeba připomenout,že chránič není jistič.Klidně chránič do 63A a předřazený jistič pro zásuvky dle potřeby do 63A víc tam určitě nebude.


Pavel Ryšavý

To KOSINA:
No, ten 16A jistič na 63A zásuvku je trochu extrém, to uznávám. Pouze jsem chtěl naznačit že pro dimenzování chrániče mne nezajímá zásuvka, ale jištění. (Teda pokud není 16A zásuvka jištěna 32A jističem)

To VALEK:
Zbytečně prodražujete instalaci. Ono sice jistota je jistota, ale nepřeháněl bych.

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Karel Kosina

To: Pavel Ryšavý
Já se řídím zase naopak. Zásuvka mě zajímá a tak pokud je např. v provedení 32A lze předpokládat, že k tomuto může být také jištěna a chránič tedy 40A.