• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jaká bude proudová zátěž jednotlivých fází topného tělesa?

Started by Martin_Bednář, 13.10.2008, 09:05

previous topic - next topic

Martin_Bednář

13.10.2008, 09:05 Last Edit: 07.11.2008, 23:13 by Administrátor fóra, čistič
Potřebuji zapojit topné těleso akumulační nádrže - 3 topné tyče po 2kW, celkem tedy 6kW příkonu.

Rád bych jej zapojil co "nejefektivněji" aby se minimalizovala proudová zátěž jednotlivých fází vzhledem k zatížení hlavního jističe.

Jaká bude proudová zátěž fází při různém zapojení - viz. příloha.

Václav 3

Zapojení v pravém obrázku se týká jednofázového připojení, což je ve Vašem případě asi nežádoucí, když chcete mít vyrovnané zatížení fází.
Další obrázky jsou spíše o tom, jestli jednotlivé topné spirály jsou na 230V nebo 400V, nejvýhodnější je zapojení do hvězdy ( třetí obr. zleva ), musíte mít však tělíska na 230V a potom můžete realizovat i spínání po jednotlivých fázích ( v případě, že stačí menší výkon, nebo pokud potřebujete jednu fázi odlehčit pro provoz jiného spotřebiče).

Při třífázovém výše doporučeném zapojení a 6kW příkonu vám každou fází poteče necelých 9A

Martin_Bednář

13.10.2008, 10:31 #2 Last Edit: 07.11.2008, 23:13 by Administrátor fóra, čistič
Těch skoro 9A je mi jasných, stejnětak zapojení 1x 230V,
ale jaký proud tedy poteče v jednotl. fázích při zapojení dle obr. 1 a 2 zleva?
Za předpokladu, že jsou spirály 400V.
Ne, že bych to tak chtěl bezpodmínečně zapojit, ale jen mě to  zajímá.

Václav 3

Pro obrázky 1. a 2. zleva je bezpodmínečně nutné provedení spirál na 400V, jinak dojde k jejich poškození. V prvním případě jsou topné spirály zapojeny mezi dvě fáze, proud bude v každé z nich 15A, ve druhém případě jsou zapojeny mezi všechny tři fáze a proud bude zase zhruba těch 9A jako v případě 3. obrázku, zapojení se liší tím, že nelze jednoduše přepínat počet pracujících spirál.