Ma prepatova ochrana v byte vyznam?

Started by Martin Budaj, 07.11.2005, 07:14

previous topic - next topic

Martin Budaj

Panelovy dom - 8 poschodi. Ma nejaky relny vyznam dat pri rekonstrukcii elektroinstalacie v jednom byte prepatovu ochranu /stupen C(trieda 2)/ do podruzneho bytoveho rozvadzaca? Zvodice bleskovych prudov /stupen B(trieda 1) pre cely dom niesu instalovane.

Jan Hájek

Samozřejmě takto řešená ochrana nebude plnohodnotná, ale takto provedená ochrana bude lepší než nic. Lze předpokládat, že případný bleskový proud se rozdělí takovým způsobem mezi jednotlivé byty, že energie co doputuje k Vašemu Typu 2 bude taková, že ho nezničí, ale nedá se na to v žádném případě spolehnout. Zde bych doporučoval vybrat svodič s co nejvyšší hodnotou např. DEHNguard T H275 LI s 65 kA 8/20.
Pokud k tomu dojde a Vaše přepěťová ochrana se spotřebiči přežijí, nebude problém s ostatními se dohodnout na instalaci svodiče bleskových proudů / Typ 1 / na patě objektu.
Nezapomeňte na ochrany pro telekomunikace a TV rozvody.

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Jaroslav Kořínek

Jen bych doplnil : doporučuji aby tyto práce provedli odborníci vyškoleni ve firmě DEHN.
ONO KDYŽ DVA DĚLAJÍ TOTÉŽ, NENÍ TO TOTÉŽ!