Kam a jak umístit HOP?

Started by Phate007, 14.10.2008, 03:03

previous topic - next topic

Phate007

14.10.2008, 03:03 Last Edit: 07.11.2008, 23:27 by Administrátor fóra, čistič
1. Mohu umístit krabici HOP - KO125 s EPS na venkovní zeď domu a zde přivést zemnící drát 8mm a vodiče doplňujícího pospojování, nebo ji mohu umístit uvnitř domu pod rozvodnici a přivést k ní z venku FeZn 8mm ze základnových zemničů a zevnitř vodiče doplňujícího pospojování ?

Pokud na venkovní zeď, do jaké výšky nad terénem?
Pokud dovnitř, do jaké výšky nad podlahou?

2. Mohu z EPS provést spojení s rozvodnici vodičem CY25mm Z/Ž, zde napojit na sběrnici PEN a dále vodičem 16mm Z/Ž na sběrnici PE a 16mm modrým na N ?

3. Řeší tyto detaily nějaké norma?

sigii

14.10.2008, 07:57 #1 Last Edit: 13.03.2009, 20:22 by Fuk Tomáš
1.šlo by to udělat oběma způsoby,záleží co je pro vás schůdnější.Asi bych udělal venku krabici na ukončení drátu od zemniče a od ní už vedl z/ž pod rozvaděč a tam napojil ostatní pospojení.Pokud jde o výšku na nějakou konkrétní jsem nenarazil.Dal bych to tak aby se do dobře montovalo.
2.Průřezy uzemnění a pospojování řeší čsn 33 2000-5-54.Ta CY 25 mm bude s největší pravděpodobnosní u vás zbytečná záleží na přívodu.Dělá se to stejným průřezem jako je přívodní PEN.Pokud máte přívod 5x tak minimálně 6mm Cu.Koukněte do tý normy.

Michal Slabý

ČSN EN 62305-4 čl.5.3
"Přípojnice pospojování by měla být připojena k uzemňovací soustavě co možná nejkratší cestou ( použitím vodičů pospojování ne delších než 0,5m)."
Revize E1B

Jan Alin

Quote from: Michal Slabý on 14.10.2008, 17:46
ČSN EN 62305-4 čl.5.3
"Přípojnice pospojování by měla být připojena k uzemňovací soustavě co možná nejkratší cestou ( použitím vodičů pospojování ne delších než 0,5m)."

Tak přesně tohle jsem v té normě nepochopil. Odkud kam je ten 0,5m? Vždyť to nedá ani přes zeď.  :-\

Rozmahel Vladimír

To znamená těsně za zdí uvnitř objektu, v místě, kde zvenčí jde do země svod horomosvodu ke stejnému zemniči, který je společný i pro el.instalaci.
Ne nedarmo mají Němci výstražnou tabulku, která říká, nepřibližovat se za bouřky ke svodu blíže než 3m. To považuji za logické. Hůře už chápu to, že stejný bod je galvanicky zatažen do objektu a pospojování to má vyřešit.

Phate007

Děkuji vám za jasnou odpověď.