• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 23:25

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak zjistit příčinu vybavování proudové ochrany?

Started by tondys1, 15.10.2008, 13:56

previous topic - next topic

tondys1

15.10.2008, 13:56 Last Edit: 15.11.2008, 00:20 by Administrátor fóra, čistič
Na stroji se šesti motory (jeden je i s měničem) a napájením 3x400V50Hz občas (v průměru asi 1xdenně) vypadává fíčko (30mA).
Zatím jsem měřil tyto motory, za napěťovýma ochranama, vždy po poruše megmetem DT-5500, a vše OK.
Fíčko i měnič jsem zkoušel vyměnit, stále stejné...

Existuje nějaký chytrý způsob zjištění závady? Stroj je ostře sledovaný, co nejkratší prostoje:-).

ALCR

     Příčinou bude s největší pravděpodobností svodový proud při startu měniče, který je na hraně hodnoty vybavení chrániče a někdy ho vybaví, zkusil bych tam dát chránič charakteristiky G "zpožděný"

Doporučuji článek
http://www.(neznámá značka).cz/index.php?id_document=34837

Miroš Jan

TO :  tondys1

Nevím co to je megmet DT-5500  ?

To co psal  kolega ,,ALCR" pře de mnou, vám asi ten problém moc nevyřeší.  Proudový chránič v provedení ,,G" znamená  _ zpožděné vybavení - počáteční doba necitlivosti min. 10 ms.  Pokud by opravdu měl frekvenční měnič při startu tak velký únik na vodič PE, to ,,G" neřeší.
Máte několik možností co s tím.
1)   zkusil bych měřit proudy unikající na vodič PE,  stačí k tomu klíšťák s dobrou citlivostí a s rozsahem začínajícím na 1 mA
2)   použít proudový chránič v provedení ,,U". Tento typ, odvozený od typu S/A, výrazně potlačuje nežádoucí vybavení, (například Moeller)

Proč je tam vlastně vřazen ,,FI", s Idn = 30 mA
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Vladimír Šťavík

Příčina bude v kombinaci proudového chrániče a frekvenčního měniče. Nejsou to moc velcí "kamarádi". Svodové proudy filtrů a dalších částí měniče mohou vybavovat proudový chránič. U některých měničů se daly v takových případech některé čási vyblokovat.

Záleží na konkrétním zapojení daného měniče. Navrhoval bych tuto situaci konzultovat s výrobcem (dodavatelem) frekvenčního měniče. Měničů je spousta typů a ne každý je vhodný pro kombinaci s proudovým chráničem 30mA.

Kamil Novák

Quote from: Miroš Jan on 15.10.2008, 21:35
Proč je tam vlastně vřazen ,,FI", s Idn = 30 mA


To je správná otázka ! Proč ?  ??
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

tondys1

DT-5500 je digitální měřič izolace...
FI-čko je použito i na dalších pěti stejných strojích, je to dáno výrobcem.
Měnič (Allen-Bradley, Powerflex 4M) startuje pouze při spuštění výrobního procesu, stroje jsou CNC automaty.
Zkusím ten klešťák a konzultaci s výrobcem měniče. Je pravda, že tenhle typ měniče je použitý pouze u tohohle stroje, na jiných je jiný typ (Powerflex 4).
Děkuji za odpovědi, zdarec, T

Rozmahel Vladimír

16.10.2008, 07:56 #6 Last Edit: 16.10.2008, 08:08 by Rozmahel Vladimír
Kolega Miroš správně udeřil hřebík na hlavičku. Jen bych ještě dodal, že by jste mohl zkontrolovat, kde a jak je naposledy uzemněn PEN nebo PE.

tondys1

Měnič jsem zkusmo zapojil bez FI-čka, jen s motorovým spouštěčem, mašina jede již druhý den bez poruchy:-)
Po měniči jsem šel hned napoprvé, bohužel jsem ho prohodil se stejným typem, a zmátlo mě i to, že přes půl roku fungoval bezchybně...
Takže se pokusím sehnat proudový chránič typu U pro frekvenční měniče.
a názory, zdarec, T