Poradíte mi proč po mém zákroku nejdou zásuvky?

Started by habin, 19.10.2008, 11:46

previous topic - next topic

habin

19.10.2008, 11:46 Last Edit: 20.11.2008, 23:10 by Administrátor fóra, čistič
Před lety jsem z půdy dělal podkrovní pokoj.
Na půdě bylo jen světlo.
Jeden známý elektrikář mi ze světelného okruhu napojil do pokoje 2 zásuvky.
Vím že by to tak nemělo být ale jiná možnost nebyla.
Kabel ke světlu (i když jde po dřevěném trámu a přes skelnou vatu je dobře izolován,má asi 1 cm průměr).
Na sílu těch dvou drátků co jsou vevnitř je to myslím dostačující, proto není třeba jej vést v trubce.
Vidím izolaci drátků v jiných pokojích,ty jsou v trubkách ale izolace je tam jen jako u těch drátků co jsou v tom 1 cm drátu.
Nyní při rekonstrukci pokoje mu firma oddělala světlo-objímku.
Chtěl jsem kabel z krabice vytáhnout a dát světlo na stěnu.
Poté jsem si to rozmyslel a kabel dal zpět.
Ovšem po tomhle mém zákroku mi v pokoji přestali jít zásuvky.
Jsem v tom naprostý laik.
No, něco málo vím. Poradí někdo?

Šipeky Michal

Ja by som asi skusil oslovit elektrikara. Napr. aj toho znameho, co vam ako pisete pomohol pred tym.

Ked som uplny laik, tak to radsej necham tak a nebudem riskovat, ze to pokazim este viac, ci v horsom pripade po "oprave" podpalim dom alebo sa zabijem...

Pavel Horský

..................a "habin" je laik jako stehno! Určovat průřez dle izolace vodiče a tvrdit, že onen průřez stačí...........hmmmmmm, odvážný a znalý to člověk.
Člověče, zavolejte si na to elektrikáře, nebo bude zase večer na Nově, jak za vzniklý požár může špatná elektroinstalace.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

habin

Quote from: Pavel Horský on 19.10.2008, 12:39
..................a "habin" je laik jako stehno! Určovat průřez dle izolace vodiče a tvrdit, že onen průřez stačí...........hmmmmmm, odvážný a znalý to člověk.
Člověče, zavolejte si na to elektrikáře, nebo bude zase večer na Nově, jak za vzniklý požár může špatná elektroinstalace.
Je to tam nejmíň 10 let tak zapojeno a vše jelo OK.Měl jsem tu elektrikáře (ten co mi to dělal myslím ani v místě bydliště nebydlí).Řekl mi že onen kabel je dostatečně izolovám.Ale sám nevěděl co kam.Nevím jak to ten můj znýmý tehdy dělal-co kde bylo zapojeno.Říkal mi že jediný způsob jak to zjistit je  tzv. "prozvonit".Ale pokud mám zásuvky na světelný okruh a na nich je maximálně nějaká lampička a třeba radiobudík tak je to OK,ne?

Miroš Jan

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

habin

Quote from: Miroš Jan on 19.10.2008, 13:08
TO : habin

Néééé to není  >:(
Vím že každý má na to jiný názor.Cituje jeden který jsem dostal : "Ano, zkušený elektrikář přímo na místě.   

PS: Nejde o to, že jste napojil dvě zásuvky na stávající světlo, to je přípustné a možné. Musí se ale provést kontrola jištění a dimenze (průřez a materiál) stávající instalace."

Pavel Horský

Quote from: habin on 19.10.2008, 13:31

PS: Nejde o to, že jste napojil dvě zásuvky na stávající světlo, to je přípustné a možné.



(fool), je to vůbec možný? Kdo vám takovou blbost řekl?
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

MajsterJoe

No, ale pozor. Taky jsem byl udiven nedavno kdyz jsem slysel ze norma povoluje na svetelny obvod napojit jednu zasuvku.

habin

Quote from: Pavel Horský on 19.10.2008, 13:37
(fool), je to vůbec možný? Kdo vám takovou blbost řekl?
Nevím,tady někde ve fóru jsem tuto odpověď na mou otázku našel.Ale přečtětě si odpověď pod tou vaší,prý norma povoluje 1 zásuvku na světelný proud

Pavel Horský

Quote from: habin on 19.10.2008, 13:31
Vím že každý má na to jiný názor.Cituje jeden který jsem dostal : "Ano, zkušený elektrikář přímo na místě.   

PS: Nejde o to, že jste napojil dvě zásuvky na stávající světlo........................



ANO, JEDNA JE JEDNA A DVĚ JSOU DVĚ ( viz citace vašeho příspěvku)
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Šipeky Michal

Quote from: habin on 19.10.2008, 13:44
Nevím,tady někde ve fóru jsem tuto odpověď na mou otázku našel.Ale přečtětě si odpověď pod tou vaší,prý norma povoluje 1 zásuvku na světelný proud


V zasadnych veciach by som bol opatrny s doverou tomu co mi neznamy clovek na internete poradil... Je to podobne ako ked vam poradim, ze do auta na naftu mozete na chvilku naliat benzin a trochu s tym jazdit. Koho to po tom bude vina, ked sa auto pokazi...?  :D    Tolko k "dobrym" radam anonymnych radocv.

habin

Quote from: Pavel Horský on 19.10.2008, 13:50
ANO, JEDNA JE JEDNA A DVĚ JSOU DVĚ ( viz citace vašeho příspěvku)
OK.Jsou tam 2,ale v provozu je stejně jen jedna (momentálně žádná).Alepo zprovoznění na jednu zásuvku půjde jen stolní lampička a radiobudík.I kdyby to šlo vše 2x.2 lampičky,2 radiobudíky.Vždyť tyhle spotřebiče nemají žádnou zátěź pro síť.Z vlastních zkušeností vím že pokud lidé měli na světelný proud něco napojeno tak jim tom max.vyhazovalo pojistky.Ale to byly spotřebiče jako např.pračka,mikrovlnka apod

habin

Quote from: Šipeky Michal on 19.10.2008, 13:52
V zasadnych veciach by som bol opatrny s doverou tomu co mi neznamy clovek na internete poradil... Je to podobne ako ked vam poradim, ze do auta na naftu mozete na chvilku naliat benzin a trochu s tym jazdit. Koho to po tom bude vina, ked sa auto pokazi...?  :D    Tolko k "dobrym" radam anonymnych radocv.
JJ,však já si zavolám elektrikáře když to nerozjedu,ale na druhou stranu,co mohu zkazit?

Šipeky Michal

Quote from: habin on 19.10.2008, 14:03
JJ,však já si zavolám elektrikáře když to nerozjedu,ale na druhou stranu,co mohu zkazit?


Problemom je prave to, ze to (co mozete pokazit) neviete zjavne ani vy a seriozne to nevie ani nikto na tomto fore. Co ked to "opravite" ale nieco sa zaroven pokazi a skonci to skratom ci poziarom...?

Pavel Horský

Neznám přímo vaší situaci, vše popisujete tak nějak zmateně, ale píšete, že jste dělal podkrovní pokoj před lety. Tzn. že by mohli být rozvody provedeny ještě kabely s vodiči jader Al. Pak bych si tipnul, že jste v uvedené krabici ulomil drát z pod šroubku připojovacího věnečku a nebo jste ulomil drát přímo v bužírce, což se dá také velice jednoduše zjistit. Jinou závadu bych u vás neviděl.
Teď jde jen o to, zjistit, jestli vám jde do zásuvek fáze L nebo PEN a podle toho to pak v té krabici dohledat.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Sinor Rossi

To Habin:
Mám pocit, že je zde opět další z těch, co osloví odborníky a čekají, že jim odborníci schválí zvěrstvo 1. stupně. A když už to uslyší od pátého člověka nezávisle na sobě, tak  místo aby stáhli ocas, řekli díky a nechali si instalaci předělat tak, aby byla bezpečná, tak nakonec ještě členy portálu začnou napadat vulgarismy.
Vy jste to ještě doposud neudělal, ale jak tak vidím, kam se ubírá diskuze, po zkušenostech to očekávám každou chvílí.
Raději si dejte říct, oslovte profesionála, ne toho moulu, co vám na starý ,,špagátek,, nevalné kvality a původu s klidem napojí další pokoj s tím, že na radiobudík to stačí  (doh) a nechte si předělat instalaci tak, jak se sluší a patří.
Současný stav tak, jak ho popisujete, je přinejmenším o hubu.

habin

Quote from: Pavel Horský on 19.10.2008, 14:22
Neznám přímo vaší situaci, vše popisujete tak nějak zmateně, ale píšete, že jste dělal podkrovní pokoj před lety. Tzn. že by mohli být rozvody provedeny ještě kabely s vodiči jader Al. Pak bych si tipnul, že jste v uvedené krabici ulomil drát z pod šroubku připojovacího věnečku a nebo jste ulomil drát přímo v bužírce, což se dá také velice jednoduše zjistit. Jinou závadu bych u vás neviděl.
Teď jde jen o to, zjistit, jestli vám jde do zásuvek fáze L nebo PEN a podle toho to pak v té krabici dohledat.
Je to tak jak píšete.Zkoušel jsem nyní např světlo.Z obou drátu mi jde proud (měl by jít jen z jednoho) ale žárovka v objímce nesvítí.Z jedný zástrčky jde podle tužky el.proud (z jedný díry),druhá zástrčka je mrtvá.Nic,zítra dojde elektrikář který to vše prozvoní a pozná tím kam který drát v krabici patří.

Pavel Horský

Quote from: habin on 19.10.2008, 15:49
Nic,zítra dojde elektrikář který to vše prozvoní a pozná tím kam který drát v krabici patří.

(jednicka)  Udělal jste mi radost.