Jaký je rozdíl ve velikosti motorového spouštěče při zapojení 1,2 nebo 3 fází?

Started by Pavel Šilhánek, 19.10.2008, 17:19

previous topic - next topic

Pavel Šilhánek

Pro jištění přetížení třífázového motoru použiji motorový spouštěč, který bude nastaven na jmenovitý proud motoru.
Jaká hodnota proudu bude nastavena na motorovém spouštěči pro jištění jednofázového motoru, když motorový spoštěč je navržen na třífázové motory?

Lubomír Jindra

, hodnota bude stejná ale zapojení jiné: všechny tři kontakty spouštěče budou zapojeny do série.

http://www.oez.cz/viewDocument.asp?document=18131
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Václav 3

Podrobná schemata zapojení v všech případech použití lze nalézt též v katalogu výrobce Elektropřístroj Modřany nebo na www.epm.cz

Martin Bauer

Pozor!!
To co píše kolega Jindra je pravda, ale pouze u mot.spouštěčů firmy OEZ. Např. Moeller používá jiný způsob. Je potřeba zapojení upravit dle použitého motorového spouštěče.  (norm)
RT E1/B, EZS, CCTV, elektromontáže, projektování slaboproudu

Říkali nám: elektrika jsou dva drátky, jeden tam a druhý zpátky, prý to občas kope.....